Hellige Folks.....
Har fået problemer med min kære Bio Max 16 nu hvor temperaturen er blevet de 0 grader og det blæser en del er det som om fyret ikke kan være med længere.
Jeg har pillet alle turbulatorrør ud, der er isoleret rør fra fyret og ind i huset, cirka 20 meter. Der er trækstabilisator i skorsten, og den blev renset i forgårs hvor asken så fint ud. Men forbruget er helt ad helvede til lige nu, den bruger nok 50 kg piller i døgnet (8mm Varga)
Og der er koldt i huset.
Huset er i 2 plan og rimelig isoleret 170kvm
Der er en 60 liters elvarmtvands kombibeholder i huset, men den er ikke tændt, bruger den kun om sommeren nå fyret ikke kører.
Mine indstillinger PT
Driftydelse 100% / KT 58,5 / RT 161
kombifyring Nej
Pausestop Ja
Pausestart 10 grader
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,60
Røgtempmin 60 grader
Røgtempmax 350 grader
Startbrændsel 30
Pausebrændsel 5s
Pauseluft 20%
Pausetidmax 60 min
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 min
Sommerdrift Nej
Montør indstillinger
Brændselmin 15%
Sneglemax 12%
Luftminimum 10%
Luftmax 25%
Luftreducer 0%
Tændvarmtid 15m
Tændvarmeff 100%
Tændluft 15%
Regrampetid 30s
Stopblæsetid 4
Røgstarttemp 5 grader
På forhånd tak for jeres input
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 11:38
af xkfc
Hej Kivskaar
Jeg ved desværre intet om dit fyr, men det er blevet rigtig koldt så der skal meget energi til.
Du har kun 3 steder energien kan forsvinde hen, Huset, Fyret og røret i jorden.
Jeg gætter på at fyret står koldt, derfor skal der også ekstra energi til bare at holde fyret kørende, strengen i jorden er også et sted der tabes meget energi og jo højere fremløbstemperatur du har brug for, jo større vil tabet blive.
Nu gætter du bare på at du bruger 50kg, men 40-45 er jo ikke urealistisk når det stormer fra øst og det fryser. Når huset er koldt gætter jeg på at fyret kører 100% konstant, og så er der nok noget galt med indstillingerne, der burde kunne løbe ca.85kg piller igennem fyret i døgnet.
Vi har 230m2+40m2 10° vi varmer op og der løber omkring 40-45kg igennem, og det selv om fyret står inde i huset og vi ikke har rør i jorden.
Hilsen Kenneth
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 12:01
af Brandsen
Halløj i forum,
Kender heller ikke fret, men det lyder da piv-galt at tage turbulatorerne ud,
de skal jo netop sikre at røgen turbulerer og afgiver mest mulig varme til
hedefladerne i kedlen.
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 12:06
af Jens
Har heller ikke erfaring med Biomax, men ville da mene at alle turbolatorrør burde være i, når der køres med så høj ydelse.
Det sænker røgtemperatur = der overføres mere energi til kedelvandet og mindre ud af skorstenen.
Turbolatorrør troede jeg var noget man kunne pille ud, hvis man havde problemer med for lav skorstenstemperatur om sommeren.
Føler mig ganske overbevist om, at kedlen er testet med alle turbolatorrør i for at opnå den højeste virkningsgrad i test, - så fjerner man nogle af dem, så sænker man også virkningsgraden på kedlen.
Edit : Brandsen var hurtigere
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 12:24
af Kivskaar
Er slet ikke i tvivl om at der nok er noget helt tosset et sted, især når man ser på forbruget.
Når brændsel er sat til 2,60 og den kører 100% i driftydelse i 24 timer så giver det 62,4 kg i døgnet. Der er ingen tvivl om at der er varmetab diverse steder, men det her er vanvittigt...
Og sidste vinter kunne jeg bruge 1 Palle på en måned med masser af varme, så jeg håber at der måske melder sig en person der kender til denne fyr....
Og rørene var taget allerede da vi købte huset i December 2014, der sagde de tidligere ejere at den kørte bedst hvis de var ude. Men har lige sat dem i igen, så giver jeg fyret nogle timer og ser hvordan den opfører sig
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 14:37
af Kivskaar
Efter den har kørt 2 timer med de 6 turbulatorrør i så ligger den med en kedeltempratur på 53 grader... Er virkelig i vildrede over hvad man skal gøre for At få en ordenlig temperatur i huset samtidig med at man ikke bruger mellem 60-70 kg i døgnet
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 15:16
af Olaf13
Først skal huset jo varmes op til det punkt hvor radiatorene begynder at lukke før du kan se den løbende forbrug. Under opvarmningen kan det godt være den bruger nogle flere piller. Hvis forbruget ikke falder derefter skal huset nok isoleres noget mere.
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 16:36
af Kivskaar
Utroligt hvis det tager så mange dage... Er der nogen der kan anbefale ekspert omkring Thy, Mors eller Salling der evt kender Bio Max pillefyr
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 16:50
af Olaf13
Jeg kender ikke din fyr. Men den skulle vel kunne afgive 16 Kw = 85 kg piller i døgnet.
Så set fuld knald på fyret 100%. Hvis shunten virker så skulle KT komme hurtig op og huset noget sener, hvis huset er meget koldt kan det godt tage 1 dags tid før huset er gennem varmt og forbruget falder.
Hvis KT ikke kan komme op virker shunten ikke.
Re: Biomax 16 lav KT
: 03 jan 2016 17:04
af Nighttrain
Hvor meget er der i herden, efter hvad jeg kan gætte mig til så er den over halv fuld, så det kun er de øverste huller der kommer luft gennem.
Og har du skiftet piller ?