Indlægaf baggadap » 21 dec 2015 19:02

Hej alle

Se lige min nabos fyr:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bodilsen

Det startede op kl 15 og pendler op og ned og falder først til ro efter et par timer. Kan jeg justere mig ud af det, eller er det den faste opstarts PID der driller?
P=2.3
I=0.10

Mvh Mathias


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Re: Opstarts PID driller, eller?

Indlægaf Hjemme teori » 21 dec 2015 21:52

Ja, det er opstarts PI der driller.

I kan nedgradere til .0521 så forsvinder opstartsproblemet. Der kan så opstå et andet problem, hvis fyret når 10 grader under setpkt. (feks. efter VVB drift) så kan det være meeeegeeet lang tid om at komme op i temperatur igen.