Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Biomax 16 og sær modulering

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 16:00

Hej Ib, den følger faktisk fint med selv når det blæser en halv pelikan. Huset er kun 150M2 og vanvittigt godt isoleret og der er kun 3 radiatorer ud over gulvvarmen. I weekenden havde jeg den på 1,50 i brændsel men den kørte stadig med 100% i ydelse indtil 62,0 hvor den langsomt falder. Hvilke indstillinger kører du med, jeg ved godt jeg ikke kan bruge det til noget da dit areal er en del større, men blot til sammenligning. Jeg skal lige have tjekket hvad mit max røg er sat til

ibsoerensen skrev:prøv at sætte brændsel op så den rammer 60 grader ved f.eks. 80% drift, så kan det også følge med hvis der bliver meget koldt, mit kører næsten standard indstillinger og kører fint, men begynder først at regulere ned ved 61 grader, uret går for hurtigt (kvalitetskontrollen har vist overset noget)
mit reagerer også hurtigere hvis max røg er 350 grader
der er ingen grund til hele tiden at gå og justere på styringen, når det kører tilfredsstillende og forbrændingen er i orden, hold det rent og piller på, så lad det passe sig selv.


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1603
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 5232kg år 2015
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 8 gange

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf kovas » 15 dec 2015 16:15

Hej Lund.
Som jeg forstår manualen så er brændsel 1,5 ca 1,5kg/time max det er jo bare 6kw/t så er der jo ikke meget at modulere i. Mit fyr køre meget omkring 5-6kw men kan også gå op til 12kw hvis det skulle være. Så tror som Ib at du skal sætte brændsel op til 2-2,2kg. Tænker jeg.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf ibsoerensen » 15 dec 2015 16:36

Brændsel 1.5 ellers standard
Dit sneglemax er jo kun 5 så du fyrer jo næsten intet ind det tyder på at kedlen og brænderen er for stor hvor meget bruger du i døgnet jeg bruger i øjeblikket ca 16 kg, har prøvet at køre pausefyring ( det gør den jo tilsyneladende af sig selv) det kan måske være en fordel når indfyringen er så lille prøv at lade forskellen på start og stop være kun 5 - 6 grader så ilden ikke når at gå ud så belaster du ikke eltænderen
1.5 er ikke det samme som 1.5 kg det afhænger hvad sneglemax er

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 17:01

At fyret er for stort kan vi sagtens blive enige om, jeg har ikke lige styr på hvor meget den bruger i døgnet, det skal jeg have fulgt op på. Mht pausefyring er jeg lidt skeptisk over for det, jeg har kørt med det et stykke tid, jeg synes blot det giver en masse slagger, når jeg ikke kører med pausefyring er der næsten ingen slagger, men jeg skal love for det er der når den pausefyrer

ibsoerensen skrev:Brændsel 1.5 ellers standard
Dit sneglemax er jo kun 5 så du fyrer jo næsten intet ind det tyder på at kedlen og brænderen er for stor hvor meget bruger du i døgnet jeg bruger i øjeblikket ca 16 kg, har prøvet at køre pausefyring ( det gør den jo tilsyneladende af sig selv) det kan måske være en fordel når indfyringen er så lille prøv at lade forskellen på start og stop være kun 5 - 6 grader så ilden ikke når at gå ud så belaster du ikke eltænderen
1.5 er ikke det samme som 1.5 kg det afhænger hvad sneglemax er

ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf ibsoerensen » 15 dec 2015 17:20

Sæt pausebrændsel til 0 Så er der ikke noget at lave slagger af og hvis der kun er 5 grader fra start til stop når ilden ikke at gå ud og når der startes igen begynder moduleringen fra bunden


Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 17:47

Pausestop skal jeg bare sænke fra 10 til 5 ikke?

ibsoerensen skrev:Sæt pausebrændsel til 0 Så er der ikke noget at lave slagger af og hvis der kun er 5 grader fra start til stop når ilden ikke at gå ud og når der startes igen begynder moduleringen fra bunden

ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf ibsoerensen » 15 dec 2015 18:02

Ja og pausebrændsel 0 så skulle den stoppe ved 63 og starte ved58
Så er der kun at håbe at der er ild nok til at starte op på men det afhænger jo af lægden på pausen

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 18:13

Øh den skal jeg lige have en forklaring på. Min set temp er 61 grader, pausestop 5 vil det så ikke sige den går i pausefyring ved 66 grader og starter ved 60,8? Pausestart står på 10

ibsoerensen skrev:Ja og pausebrændsel 0 så skulle den stoppe ved 63 og starte ved58
Så er der kun at håbe at der er ild nok til at starte op på men det afhænger jo af lægden på pausen

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 18:34

Jow den stopper på 66 og starter igen på 60,8

ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf ibsoerensen » 15 dec 2015 18:41

Hvis du har sat kedel temp til 60 så er der noget der ikke viser rigtigt men som de siger ved Vvseksperten i Hedensted så er det noget man må leve med det er jo lkke et fyr til 80 000 kr



Tilbage til "BioMax Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst