Hej

Håber virkeligt, at nogle kloge hoveder kan hjælpe mig.

Jeg har et 20 kw woody pillefyr, hvor jeg lige har tilkoblet en kaliofere til værkstedet, der kommer 65 grader varmt vand frem og jeg kan mærke varm luft, men slet ikke som jeg forestillede mig, faktisk kun lunken luft. Kan kaliofere være for stor eller? Har lagt mærke til at mærke plade vender omvendt, (kaliofere vendt forkert??) har det betydning. Der er lunken luft for oven og kold forneden????

Mangler varmen på værkstedet! Hjælp!

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 12 dec 2015 22:23
af snubbi
hej har du prøvet at skrue op for pumpen, og du har ikke en ventil eller andet der blokkeret flowet til kaloriferen .
har du prøvet at måle din fremløb tempertur .
jeg har også en kalorifer på værkstedet med 1" rør direkte fra fyret, både den gl 4.0 baxi(35kw) og den nye reka(15kw) kan ikke følge med når jeg køre med kaloriferen.for længe ad gangen.

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 12 dec 2015 22:43
af newpas
Og du har ikke byttet om på frem og retur? Er der hele tiden 65¤ ved kalorifere? Kører pumpen på fuld kraft? Kan kedel holde temp?

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 08:55
af Oleurban1975
Hej
Jeg har en magnet ventil til at lukke vand ind til kaliofere, ellers er det direkte fra leddel. Jeg synes ikke, at fyret havde problemer med at følge med, prøver lige i dag og fyre helt op for pumpen. Prøver lige, at lægge et billede ind af min installation

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 09:32
af DBS
Kan din magnet ventil i det hele taget åbne, med det forholdsvis lille difference tryk du vil have over den ?

En motorventil er nok en bedre ide.

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 14:40
af Bigfoot
dit fyr kan slet ikke levere den mængde varme en kalofaire kan sluge..... det er så ganske simpelt.

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 21:06
af Oleurban1975
Har i dag prøvet at skrue op for pumpen og se hvad der skete, kaliofere giver varme fra sig og retur vandet er faktisk ret varmt. Ved denne kørsel, holder fyret en stabil drift på ca 55 %. Kan man vende en kaliofere forkert?

Måske en god ide med en motor ventil

Mvh ole

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 21:24
af John Skov Jensen
En kalorifære kan godt forbindes forkert med nedsat ydelse til følge.
Hvilken type magnetventil anvender du? Det skal være en type med højt flow, derfor vil en motorventil typisk være et godt valg.

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 21:34
af DBS
Prøv at skriv hvad der står på type skiltet af kalorifere, så er det nemmere for forummedlemmer at giver råd.

Har blæser på kalorifere flere hastigheder ?
Hvad står der på typeskilt på motor ?

Re: Kaliofere på woody pille fyr

: 13 dec 2015 22:12
af salemander
prøv og sæt temp til kaloriferen til 75 grader og se om det ikke hjælper på det.
Jeg har selv en kalorifere koblet på en oliekedel på ca 30 kw den kan lige følge med men ved 60-65 grader giver kaloriferen ikke meget varme.Der sker først noget når den er kommer op på 75 grader