Mangler en hurtig forklaring.

: 12 dec 2015 18:21
af Renevinum
Har en Benekov mgm15 med en tm3007 styring, min cirkulationspumpe tænder ved 43 grader, og i næste linje kan man sætte den til at stoppe ved -1 til -10 grader.
Sætter jeg den til eks. -5, vil pumpen så slukke ved en kedeltemp. På 38 grader ?

Vh. René

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 12 dec 2015 18:58
af newpas
Right

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 12 dec 2015 19:01
af newpas
Du kan jo nærme dig mine indstillinger: Kedel 63¤ Pumpe start 61¤ Pumpe stop 58¤. Så kommer varmen efter nedlukning også ud i vandet og ikke kun i skorsten uden at kedel bliver unødig nedkølet.

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 12 dec 2015 21:23
af Renevinum
Min kedeltemp er kun på 52 grader, det kan nemt varme mit gamle hus op.

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 12 dec 2015 22:45
af newpas
Så har du svært ved at holde den anbefalede kedeltemp på 60¤ :shock: icon_cheesygrin.gif

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 21 dec 2015 12:23
af Renevinum
Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 21 dec 2015 12:39
af Bigfoot
Renevinum skrev:Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??
det anbefaler mange, for så at have en shuntet temperatur på returen på ca 50 grader. (livrem og seler for at sikre at returen er varmet op)

Men en anden huskeregel ved pladekedler, er blot at returen skal være indenfor en 15 graders differens af fremløbet.

At dit hus kan klare sig på 52 grader, er jo bare fedt.

Hvad ligger din retur på af temperatur?

Re: Mangler en hurtig forklaring.

: 21 dec 2015 15:05
af Renevinum
Shunten er sat til at returen er på 45 grader. Og kedlen er også fin tør indeni, så vil ikke mene der dannet sig kondens derinde.