Side 1 af 2

I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 15:02
af Sonny g
Halløj i forum
Efter at have læst grundigt i forum har jeg forsøgt mig med at få justeret mit baxi
Før instillinger
-40. Blæs 100%. Blæs 30-100%. Min
H0,5. 50. 35. 15
L0,5. 25sek. 60sek
P05
No

Efter indstillinger
-20. Blæs 100%. Blæs 30-100%. Min
H0,3. 45. 8. 10
L0,1. 15sek. 2sek
P05
No

Syntes at bunken af piller er meget stor, men er det som det skal være ? Kan ikke vedhæfte billede
Jeg er helt ny i stoker og aner derfor intet om det
Jeg kan se at der sidder sonde i skorstenen, så går ud fra at der er iltstyring på. Der er ikke monteret trækstabilisator

Skal jeg ændre på noget ? Efter jeg stillede på det, så har det ikke kørt i høj drift. Kedeltemp er sat til 80grader

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 17:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Tror først vi skal have fundet ud af, om du kører med iltstyring eller ikke,
for indstillingerne er markant anderledes med og uden iltstyring, og dine
parametre er uden iltstyring.

Du har to følere siddende i røgtuden , dels røg temp føler, og dels iltsonde ?

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 17:18
af thy
Sonny g skrev:Halløj i forum
Efter at have læst grundigt i forum har jeg forsøgt mig med at få justeret mit baxi
Før instillinger
-40. Blæs 100%. Blæs 30-100%. Min
H0,5. 50. 35. 15
L0,5. 25sek. 60sek
P05
No

Efter indstillinger
-20. Blæs 100%. Blæs 30-100%. Min
H0,3. 45. 8. 10
L0,1. 15sek. 2sek her har du nok 20 sek? Hvor meget opvarmer du?
P05
No

Syntes at bunken af piller er meget stor, men er det som det skal være ? Kan ikke vedhæfte billede
Jeg er helt ny i stoker og aner derfor intet om det
Jeg kan se at der sidder sonde i skorstenen, så går ud fra at der er iltstyring på. Der er ikke monteret trækstabilisator

Skal jeg ændre på noget ? Efter jeg stillede på det, så har det ikke kørt i høj drift. Kedeltemp er sat til 80grader

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 17:37
af Sonny g
Ja jeg har en lambdasonde og en temp. Føler

Jeg opvarmer 170m2, men er igang med en større renovering så stuehuset er mere eller mindre uopvarmet og vandrørene er uisoleret lige for tiden
Og du har ret i at de 2sek er 20sek icon_cheesygrin.gif

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 20:36
af thy
Sonny g skrev:Ja jeg har en lambdasonde og en temp. Føler

Jeg opvarmer 170m2, men er igang med en større renovering så stuehuset er mere eller mindre uopvarmet og vandrørene er uisoleret lige for tiden
Og du har ret i at de 2sek er 20sek icon_cheesygrin.gif

Men du bruger jo ikke iltstyring.. For så ville no være au...

Hvis du starter iltstyring vil de -20 skulle ændres til -30(-40 er standart men generelt til højere varme forbrug)

Snegletiden er godt nok både iltstyring og uden

-20(-30 iltstyring)
H0,2
L0,1
Po5
No hvis iltstyring au
Også de ekstra muligheder
Cal
7,0h
7,0l
Au

Alarmreset + menuknap kun i brug ved iltstyring
H15
L40
B50
R0,0

-------------
Neden stående bruger styring kun hvis iltstyring er slukket(no)
100%
Blæs 20
Sek 20 stilles før 30/100%

30/100%
Blæs 8
Sek 20

-----------------

MIN 10

Giver det mening :great:

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 22:39
af Brandsen
Halløj i forum,

Yep, jeg konkluderede også, at der ikke blev brugt iltstyring, selv om den er monteret,
så det var præcis derfor første spørgamål var om der er iltstyring eller ej, og da det
faktisk er tilfældet, er indstillingerne ret meget forkerte.

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 22:42
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Yep, jeg konkluderede også, at der ikke blev brugt iltstyring, selv om den er monteret,
så det var præcis derfor første spørgamål var om der er iltstyring eller ej, og da det
faktisk er tilfældet, er indstillingerne ret meget forkerte.
Ja kunne godt høre,du havde luret den...
Det er så spændene hvorfor den er slået fra...

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 23:16
af Sonny g
Jeg prøver med de nye indstillinger imorgen. Har lige overtaget huset, og tænker at hvis strømmen har været slukket, så har fyret måske gået tilbage til fabriksindstilling

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 23:22
af thy
Sonny g skrev:Jeg prøver med de nye indstillinger imorgen. Har lige overtaget huset, og tænker at hvis strømmen har været slukket, så har fyret måske gået tilbage til fabriksindstilling
tja det er set underlige ting før... det var dog ikke fabriksindstillinger nogle af dem du havde..

vi kikker på det når du er klar :great:

Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5

: 11 dec 2015 23:33
af Sonny g
Ved alarmreset + menu har jeg følgende tal 104 som ikke kan ændres, p20, b65