Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MultiHeat 2.5 indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 3 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf Krabbe-soe » 29 dec 2015 18:44

Snegletid er stadig på 0,2 og 0,1.
Virker forholdet mellem høj og lav ok? :)


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7794
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf thy » 29 dec 2015 19:08

Krabbe-soe skrev:Snegletid er stadig på 0,2 og 0,1.
Virker forholdet mellem høj og lav ok? :)


Hvis du mener forhold mellem brændsel og luft så ligger luften meget høj på begge..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 3 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf Krabbe-soe » 29 dec 2015 19:16

Ja, det er rigtigt. Men ellers får jeg ALT for mange piller frem... Jeg kører pt. på et minimum af pillefremføring, jeg har har nærmest kun luften at regulere på.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7794
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf thy » 29 dec 2015 19:26

Krabbe-soe skrev:Ja, det er rigtigt. Men ellers får jeg ALT for mange piller frem... Jeg kører pt. på et minimum af pillefremføring, jeg har har nærmest kun luften at regulere på.


Jo jo det er korrekt men det betyder da ikke at du ikke kan sænke luften...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 3 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf Krabbe-soe » 29 dec 2015 19:59

Både og... jeg skal jo helst brænde pillerne af :wink:


Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 3 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf Krabbe-soe » 31 dec 2015 09:06

Hm... er noget forvirret over det fyr..
Pt. kan jeg ikke få returen over de 50 gr. Frem ligger på 68 gr. og den kæmper på 100% konstant. :(

Det er som om fyret ikke kan følge med...
kører nu;

Høj; Sek: 20 Blæs: 35
Lav; Sek: 30 Blæs 15
Min: 10

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7794
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf thy » 31 dec 2015 10:47

Krabbe-soe skrev:Hm... er noget forvirret over det fyr..
Pt. kan jeg ikke få returen over de 50 gr. Frem ligger på 68 gr. og den kæmper på 100% konstant. :(

Det er som om fyret ikke kan følge med...
kører nu;

Høj; Sek: 20 Blæs: 35 prøv med sek 12 og blæs 40 og så kan du se om ikke det er nok blæs..
Lav; Sek: 30 Blæs 15
Min: 10

Ja det er koldt når det blæser sådan,returen skulle jo styres af en shunt,,,
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 3 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf Krabbe-soe » 31 dec 2015 11:06

Det er den skam også :) Der sidder en fin termostat der er justeret til 60 gr. Har netop tjekket at den ikke hænger og det ser fino ud.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7794
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf thy » 31 dec 2015 11:11

Krabbe-soe skrev:Det er den skam også :) Der sidder en fin termostat der er justeret til 60 gr. Har netop tjekket at den ikke hænger og det ser fino ud.



Så du de ændringer på høj :great:

Termostat shunten kan have visse udfordringer med at holde 60 grader,men har så nogle andre fordele :wink:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 3 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlægaf Krabbe-soe » 31 dec 2015 11:13

Yes! :)
Jeg prøver med dit forslag...



Tilbage til "Baxi Stoker"