Side 1 af 1

Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 13:57
af Mikael70
Min pellux køre op til ca 55 G i kedel temp og derefter falder den til ca 48 G.Den er ellers sat til 65 G, men når ikke derop, fremløbet er ca 40 G, hvilket er noget for lavt, hvordan får jeg den til at køre op så den bliver på de 65 ??

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 17:35
af Stoklund
Hej Mikael

Er problemet pludseligt opstået?
Kan du liste lidt indstillinger her fra brænder/service menuen!. Så kan vi se om det er der det går galt.
Er der iltstyrring på den eller andet udstyr?

/René

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 17:37
af Flisbrænderen
Mikael70 skrev:Min pellux køre op til ca 55 G i kedel temp og derefter falder den til ca 48 G.Den er ellers sat til 65 G, men når ikke derop, fremløbet er ca 40 G, hvilket er noget for lavt, hvordan får jeg den til at køre op så den bliver på de 65 ??
Er det et pludseligt opstået problem, eller har den altid haft svært ved at holde de 65 gr ?
Har du en kedelshunt på, som blander varmt fremløbsvand i det kolde returvand til kedlen ?
Hvis du har kedelshunt på, er termostaten til den justeret forkert eller har sat sig fast.
Kedelproducenter foreskriver ofte at returvand til kedlen mindst skal være 55-60 gr for at undgå tæring.

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 18:35
af Mikael70
Ja det kom lige inden for en dag, har lige været ude på gården, hvor det er opsat. den varmer op til 55 G, nogen gange 53 og så falder den til 47-48 G. men det mærkelige er, at imens temperaturen falder, køre den stadig piller i. Slukkede den lige, så jeg kunne rense den og så at der var både frisk og brændte piller i askeskuffen., ved ikke om det betyder noget ?

Jeg har iltstyring på og ellers er den standart

Stoklund : den er indstillet som der står i manualen

Brænder : luft minium 30 % 10
luft max ( 100%) 50
føde max 7,7
power min (FL2) 30
power max (FL2) 60
ILT MINI (30%) 14,0
ILT MAX (100%) 8.0

Det er lige hvad jeg har billeder af

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 18:55
af Stoklund
Ja dine indstillinger ser ok ud (samme jeg køre med pt.) Jeg vil dog sætte Luft min. til 20 og max til 40
Fordi den falder lidt i temp er, når blandeshunten træder i kraft, så det er også ok.
Til gengæld er det ikke ok at du ikke kan få den op på set punkt!

Du får lige et par spørgsmål mere:
Er der vand nok på fyret? (evt. lige løsne skruen på toppen af fyret og luk evt. det luft ud der står i fyret, da det kan have stor indvirkning på temp)
Står der A eller M på displayet (står med set punkt temp) ? Der skal meget gerne stå M
(Du kan se i kedle menuen om den er sat til auto eller permanent og den skal stå til permanent)
Var den meget beskidt, da du skulle rense den, hvilken farve har asken?
Har du træk nok i fyret (er der evt. pillet en retarder ud) længde på skorsten
Er pille gitteret modificeret? (nederst række afmonteret)
Gå den i pause eller køre den fuld skrald (60%) eller køre den op og ned mellem 30-60%
Svinger din ilt% som den skal mellem 8-14 % når den er i drift?

/René

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 19:41
af Mikael70
Stoklund skrev:Ja dine indstillinger ser ok ud (samme jeg køre med pt.) Jeg vil dog sætte Luft min. til 20 og max til 40
Fordi den falder lidt i temp er, når blandeshunten træder i kraft, så det er også ok.
Til gengæld er det ikke ok at du ikke kan få den op på set punkt!

Du får lige et par spørgsmål mere:
Er der vand nok på fyret? (evt. lige løsne skruen på toppen af fyret og luk evt. det luft ud der står i fyret, da det kan have stor indvirkning på temp)
Står der A eller M på displayet (står med set punkt temp) ? Der skal meget gerne stå M
(Du kan se i kedle menuen om den er sat til auto eller permanent og den skal stå til permanent)
Var den meget beskidt, da du skulle rense den, hvilken farve har asken?
Har du træk nok i fyret (er der evt. pillet en retarder ud) længde på skorsten
Er pille gitteret modificeret? (nederst række afmonteret)
Gå den i pause eller køre den fuld skrald (60%) eller køre den op og ned mellem 30-60%
Svinger din ilt% som den skal mellem 8-14 % når den er i drift?

/René

Der er nok vand på :)

Der står et M bag ved 65 og den er sat til permanent
Det er en uge siden sidst at den er renset, så der var ikke så meget og asken var lidt mørk i det
Der er ikke piller noget retarder ud og skorstenen er ca 7 meter
pille gitteret er ikke modificeret
Den køre lidt op og ned, altså ikke fuld skrald
Det med om ilten svinger, ved jeg ikke lige hvor jeg ser det :|

MVH Mikael

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 19:49
af Stoklund
Ok. Ilt måleren kan du se inde i brænder menuen. Du har forsøgt at løsne skruen på toppen af fyret, bare så vi er sikker der ikke er luft i kedlen?

Ser lige at det er 6mm piller du køre med. Så skal du hæve føde max noget mere, jeg mener, da jeg kørte med 6mm var den oppe på 9
ellers får brænderen ikke piller nok! men det kan du test dig frem til.
Har du altid kørt med 6 mm?

/René

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 19:55
af Mikael70
Jeg har ikke løsnet nogen skruer, for der sidder en aut udlufter og der blev fyldt vand på i morges

Har hele tiden kørt med 6mm og der har ikke været nogen problemer med, at den står på 7,7

Den første palle var en 8 mm og der var ikke noget mærkbart

Mikael ;-)

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 20:22
af Stoklund
Ok, så er jeg sku rent tør for ider hvad kedlen andgår :|
Det er ikke bare den simple grund at dit hus kalder på mere varme en normalt. Forsøg evt. at sætte den op på 80% ydelse!

Bare lige så jeg er med. Sider din auto udlufter på studsen oven på fyret? hvis ikke, kan der nemt side luft inde i kedlen som en normal auto udlufter ikke kan tage (auto udlufter skulle gerne side på det højeste punkt på dit rør system)
Løsen den lige lidt med en tank og hør om der ikke kommer luft ud, bare for en sikkerheds skyld :D

Ellers tror jeg du skal have fat i en smed for at få set på problem :?

/René

Re: Lav kedel temp ??

: 30 nov 2015 20:29
af Mikael70
Har prøvet på 100% og det hjalp ikke noget og studsen sidder på fremløbsrøret et par meter fra fyret
Jeg prøver lige at løsne den i morgen og så vender jeg tilbage

Ellers tak for hjælpen Renè