Baxi multiheat 1.5 problemer
: 25 nov 2015 10:10
Hej,
Jeg har fået problemer med mit Baxi fyr, problemerne er startet efter at fyret har været slukket sommeren over hvor jeg blot har kørt på solfangerens varmtvand.
Flere gange udløstes vandsikringen med vand i hele brændkammeret, og en total oprensning til følge (også tømt for vand i rummet under brændkammeret, og fjernet våde piller i vandsikringsrøret). Fandt endelig ud af fejlen var at der blev trukket falsk luft ind ved sneglens montering på magasinet (boltene havde løsnet sig). Efterspændt og kører herefter fint en måned, nu hvor der har været lidt fald i temperaturen udendørs er fyret faldet til kun at levere 50 grader varmt vand, mens det kører på 100%, den når ikke op i temperatur og skifter derfor ikke til to-trinsdrift. (Er klar over der ikke skal være lys i dioden til 2-trins drift).
Røgtemperaturen er nu meget høj, 220 grader. Temperatur setpunkt 76 grader, fremløb 50 grader, retur 43 grader. (Kommer ikke højere op). Fyret står ofte med alarm, F1, betyder noget med flammen ikke registret, men er ikke gået ud, skal så blot resettes. Efter at have læst i de forskellige tråde herinde, kan jeg forstå at pillerne nok har brændt tættere på sneglen en hvad der er optimalt, asken har set fin "musegrå" ud.
Jeg har igår ændret indstillingerne til at køre efter jeres gennemsnit i det regneark som en af jer havde lavet med jeres forskellige indstillinger, med preference til de af jer som har hus af ca samme størrelse som mig, indstillingerne herunder:
Installatørindstillingerne er fabriksstandard.
30-100% luft 18%, pause 38sek
100% luft 26%, pause 22sek
Her til morgen er temperatur forsat 50 grader og alarm F1 igen.
Glemte at skrive der er shuntventil mellem fremløb og retur og fyret er modellen med trykknapper, ingen drejeknapper.
Hælder lidt til at der måske er stået noget elektronik / print af, men vil gerne høre om I har en ide om hvad der er galt ?
Med venlig hilsen
Jan
Jeg har fået problemer med mit Baxi fyr, problemerne er startet efter at fyret har været slukket sommeren over hvor jeg blot har kørt på solfangerens varmtvand.
Flere gange udløstes vandsikringen med vand i hele brændkammeret, og en total oprensning til følge (også tømt for vand i rummet under brændkammeret, og fjernet våde piller i vandsikringsrøret). Fandt endelig ud af fejlen var at der blev trukket falsk luft ind ved sneglens montering på magasinet (boltene havde løsnet sig). Efterspændt og kører herefter fint en måned, nu hvor der har været lidt fald i temperaturen udendørs er fyret faldet til kun at levere 50 grader varmt vand, mens det kører på 100%, den når ikke op i temperatur og skifter derfor ikke til to-trinsdrift. (Er klar over der ikke skal være lys i dioden til 2-trins drift).
Røgtemperaturen er nu meget høj, 220 grader. Temperatur setpunkt 76 grader, fremløb 50 grader, retur 43 grader. (Kommer ikke højere op). Fyret står ofte med alarm, F1, betyder noget med flammen ikke registret, men er ikke gået ud, skal så blot resettes. Efter at have læst i de forskellige tråde herinde, kan jeg forstå at pillerne nok har brændt tættere på sneglen en hvad der er optimalt, asken har set fin "musegrå" ud.
Jeg har igår ændret indstillingerne til at køre efter jeres gennemsnit i det regneark som en af jer havde lavet med jeres forskellige indstillinger, med preference til de af jer som har hus af ca samme størrelse som mig, indstillingerne herunder:
Installatørindstillingerne er fabriksstandard.
30-100% luft 18%, pause 38sek
100% luft 26%, pause 22sek
Her til morgen er temperatur forsat 50 grader og alarm F1 igen.
Glemte at skrive der er shuntventil mellem fremløb og retur og fyret er modellen med trykknapper, ingen drejeknapper.
Hælder lidt til at der måske er stået noget elektronik / print af, men vil gerne høre om I har en ide om hvad der er galt ?
Med venlig hilsen
Jan