Hjælp!! Attack 45kw lukker røg ud bag i...?
Hej er der nogen af jer der har prøvet at deres underforbrændingskedel skyder røggasser ud bag i? Min attack 45 kw lukker en del røg ud i fyrrummet.. Og det er desværre også i min kælder. Så røgen får vi glæde af i hele huset jeg har droslet spjældet på brændkammeret så den ikke får for meget luft og har givet den lidt mere på udgangen midt på,mod skorstenen.. Nogen der kan fortælle mig om jeg har fået indstillet den forkert?
-
- Stoker III
- Indlæg: 92
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Modtaget likes: 3 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp!! Attack 45kw lukker røg ud bag i...?
forkert blandings forhold gas og luft. rens klappen du juster primær med, luk primær og træk stangen 5 mm ud. luk sekondær, og træk den to mm ud af gangen indtil den brænder/bulder i nederste kammer, og vupti problem er væk.