Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 16:38
af mortenhn81
Hej alle.

Jeg har en iltsonde der er stået af (er ved at skaffe en ny) men i mellemtiden har vi brug for at varme vores efterhånden 17 grade kolde hus op. Jeg har lige stået og leget med dyret og manualen men har ingen ide om hvilken indstillinger jeg skal bruge. Er der nogen der kan hjælpe, for nogen År siden var det Thy der hjalp med indstillingerne med min iltsonde og det har kørt super siden, men nu har jeg brug for lidt hjælp igen. Håber en af jer forbamer sig over mig ;)

Vi har et 220 kvm hus, 90 kvm med gulvvarme, 51 kvm super isoleret resten er hullet som en si, vi bruger ca 8 tons piller om året inden vores nye 1 sal (51 kvm) det er også fyret der varmer vores vand op.

På forhånd tak!

Mvh
Morten

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 17:49
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg vil foreslå at starte med fabriksindstillingerne for kørsel uden iltstyring,
se side 12 i Baxi manualen. Så kommer du da i gang og får varme på,
og efterfølgende kan der tunes lidt, hvis det varer længe med den nye sonde.

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 17:51
af TommyT
hejsa.
står dine gamle indstillinger der ikke når du slår over på manuel kørsel ?
for så er det jo bare at køre med dem :o)
ellers virker det fantastisk hvis du lige lister de forskellige indstillinger så kommer der sikkert anbefalinger med ændringer

vh
tommy

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 19:12
af mortenhn81
Hejsa tak for svar. de indstillinger der var mens den kørte med iltstyring var:
-40
H1.0
L0.4
PO5
7.0H
7.0L

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 19:34
af TommyT
du skal slå den over på manuel styring og liste tallene derfra :o)

NO- [NO]rmal blæser-styring (manuelt – se indstillingsværdier i afsnit 1.4.2.11.4.2.1)

vh
tommy

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 19:47
af mortenhn81
Jeg prøver at sætte den til fabriks indstillingerne, tak for svar :)

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

: 17 nov 2015 20:54
af thy
[quote="mortenhn81"]Hejsa tak for svar. de indstillinger der var mens den kørte med iltstyring var:
-40xxx-20
H1.0xxx1,4
L0.4xxx0,5
PO5
7.0H
7.0L[/

100%
Sek 15
Blæs 25

30/100%
Sek 20
Blæs 8

Så er du godt kørende igen