Kriterier for forbrænding?

Indlægaf Bagger » 03 nov 2015 14:48

Jeg har nu haft den lille ny startet i et par dage. Det er gået fint, og uden problemer. Da jeg stod op i morges, var det dog gået ud med beskeden "flamme gået ud"

Jeg startede det igen, og tog afsted. Nu er jeg så lige kommet hjem, og problemet var der igen.

Jeg har en idé om, at det må være røgtemperaturen den måler på, for at konstatere ild. Jeg har en røgtemp på ca. 70 grader, hvilket jeg er ganske godt tilfreds med, eftersom jeg har rustfri stålskorsten med kondensaftap.

Kan styringen stilles til, ved hvilken røgtemperatur den skal registrere flammen som gået ud? Hvis det altså i det hele taget er det den måler på... :)


mgmone
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 432
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 11 gange

Re: Kriterier for forbrænding?

Indlægaf mgmone » 03 nov 2015 15:29

Hej
På MGM med tcnet 2 og uden ilt styring er set punkt røg temp lavlast/røg temp højlast, der findes under tændings indstillinger.
Som sætter grænsen for ild gået ud, styringen laver en graf mellem de 2 indstillinger, kommer røg temp under denne ved en given ydelse lukker fyret ned og melder flamme gået ud. Er der iltstyring på fyret er det ilt % der detekterer flamme.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

mgmone
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 432
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 11 gange

Re: Kriterier for forbrænding?

Indlægaf mgmone » 03 nov 2015 15:30

PS
den røg temp der stilles er difference temp fra kedel temp.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 435
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

Re: Kriterier for forbrænding?

Indlægaf Bagger » 03 nov 2015 15:34

Ahh... Så når den i indstillingen under lav last hedder -7, så er det aktuel kedeltemp -7 grader før den går ud...

Perfekt og tak! Jeg vil justere lidt på det.. :)