Side 1 af 1

rtb..50 alarm ved varm skart

: 23 okt 2015 14:48
af mc-x
Vi har lige mont en RTB 50 i vores firma i denne uge, men efter 2-6 timer går den i alarm ved høj temp i faldskart den ligger på ca 60 og går på alrm ved 70 gr, jeg har prøvet at isolere røgrør med ingen effekt… HJÆLP

Re: rtb..50 alarm ved varm skart

: 23 okt 2015 16:50
af triumph
alarm varm skakt, det er ikke røgrør, men der hvor piller falde ned ved den interne snegl, der er høj temp.
det skyldtes ofte at brænderen ikke kan komme af med luften, feks. fordi hærden ligger forkert, eller at der er blokeringer i kedel eller skorstenen.
er der træk i skorsten ?

Re: rtb..50 alarm ved varm skart

: 23 okt 2015 17:46
af pille bruger
mc-x skrev:Vi har lige mont en RTB 50 i vores firma i denne uge, men efter 2-6 timer går den i alarm ved høj temp i faldskart den ligger på ca 60 og går på alrm ved 70 gr, jeg har prøvet at isolere røgrør med ingen effekt… HJÆLP
Er styringen på StokerCloud ?

Re: rtb..50 alarm ved varm skart

: 23 okt 2015 18:39
af mc-x
den er på stokerclould, der burde være træk nok i strstenen

Re: rtb..50 alarm ved varm skart

: 23 okt 2015 18:40
af pille bruger
mc-x skrev:den er på stokerclould, der burde være træk nok i strstenen
Har du et link ?
Eller et serie nr ?

Re: rtb..50 alarm ved varm skart

: 23 okt 2015 18:49
af pille bruger
Hvis jeg kigger på den rigtige styring, så skal den have lidt mere luft.