Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MGM Tweaks og Guides

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
lomi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 17 jul 2015 23:03
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 150
Brændsel: piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4632
Dagligt forbrug: 12
Geografisk sted: Bjæverskov
Modtaget likes: 1 gang

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlægaf lomi » 24 nov 2015 14:24

Vi havde samme problem med at vvb ovettog styringen af fyret og fyret kørte op på 12 kw men efter vi har monteret rum termostat så kører det bare
Det er på tide at gøre noget godt for miljøet :great:


thermik
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: MGM Comfort 15 kw
Areal: 130
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 8830

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlægaf thermik » 25 nov 2015 18:14

Hvilken termostat har du brugt ?

apfolmer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlægaf apfolmer » 09 feb 2016 11:04

Jeg syntes min temperatur svinger alt for meget

Setpunkt pt ved 0-5 grader er 65grader
Temp går typisk fra 54-68

Jeg kan se at der kan stilles på hysterese 3 steder.
Hvad gør de 3 forskellige hyst. Settings ?

Min pid er :
4.90
0.35
0.50
Sampling 240 ( hvad er dette ?)