Bedste akkumulering

: 15 feb 2008 08:07
af kaptajnen
Går med tanken om ca 3000L akkumulering, men hvad er bedst 1x3000L eller 2x1500L (kunne jo være 2 stk 1500L ovale olietanke)?

Lodret eller vandret placering?

Kan en oval olietank tåle at blive vendt således den får en lodret placering - altså højest muligt?

I alle tilfælde påtænkes at anvende termovar eller laddomat 21...

Re: Størrelse på akku.tank

: 15 feb 2008 08:10
af Flunk
1 gange 3000 er bedst da det sikrer bedst lagdeling
Lodret er bedst da det giver bedst lagdeling

Hvordan har du tænkt dig at understøtte olietanken hvis den vendes ?

Re: Størrelse på akku.tank

: 15 feb 2008 08:15
af Flunk
Hvid trykket i dit anlæg er større end 0,5 bar overtryk, skal tankene godkendes som trykbeholdere og godkendes efter det fælleseuropæiske trykbeholderdirektiv 97/23/EF
Kan findes på Arbejdstilsynet hjemside
AT bekendtgørelse 743 af 23 september 1999 der implementerer 97/23/EF i dk.

Re: Størrelse på akku.tank

: 15 feb 2008 08:35
af kaptajnen
Flunk skrev:1 gange 3000 er bedst da det sikrer bedst lagdeling
Lodret er bedst da det giver bedst lagdeling

Hvordan har du tænkt dig at understøtte olietanken hvis den vendes ?
Når man alligevel skal have kammaraten til at svejse studser i kan de eksisterende ben jo sikkert bare flyttes.

Re: Størrelse på akku.tank

: 15 feb 2008 08:37
af kaptajnen
Flunk skrev:Hvid trykket i dit anlæg er større end 0,5 bar overtryk, skal tankene godkendes som trykbeholdere og godkendes efter det fælleseuropæiske trykbeholderdirektiv 97/23/EF
Kan findes på Arbejdstilsynet hjemside
AT bekendtgørelse 743 af 23 september 1999 der implementerer 97/23/EF i dk.
Jeg skal anvende åben ekspansion på en olietank og de fleste fastbrændeslesfyr.
0.5 bar overtryk svarer vel til 5 m vandsøjle og da det er et 1 plans hus er det vist ikke et problem...

Re: Bedste akkumulering

: 15 feb 2008 12:34
af kaptajnen
Mon grunden til at man ser flere løsninger på eks. 3x1000L og Baxi tilbyder jo nu 600L og 800L tanke (tidligere 500L og 750L). Selvfølgelig kan det være noget med det praktiske i at få baxet dem ned i en kælder UDEN at splitte huset af...

http://www.becker-stoll.de/Technik.htm

Re: Bedste akkumulering

: 15 feb 2008 12:37
af Flunk
Hej Kaptajn

Du har sikkert ret.

Det er ret svært at få bakset en 3000 l tank ned i en kælder.

Hvor stor forskel i effektiv volumen fra 3000 l til 3*1000 l er ved jeg ikke præcist.

Re: Bedste akkumulering

: 15 feb 2008 13:42
af Paddy_dk
Hej,
2 x 1500 må være det bedste, (det er også det som Baxi anbefaler).
fordelen er at man hurtigt har den ene tank varm og kun i tilfælde af at der er varme nok starter du opvarmning at tank 2 (styres af føler og ventil).

Jeg bruger en gammel olietank og det virker fint. (2 af mine venner gør det samme også uden problemer)
Der skal dog svejses lidt stivere på tværs i tanken, men det gøres let ved at bore 4x 8-10 mm huller. her indsættes de 2 tværstivere og svejses. .

Nemt, hurtigt og BILLIGT.

MVH.
Nicolai

Re: Bedste akkumulering

: 15 feb 2008 14:11
af thy
Paddy_dk skrev:Hej,
2 x 1500 må være det bedste, (det er også det som Baxi anbefaler).
fordelen er at man hurtigt har den ene tank varm og kun i tilfælde af at der er varme nok starter du opvarmning at tank 2 (styres af føler og ventil).

Jeg bruger en gammel olietank og det virker fint. (2 af mine venner gør det samme også uden problemer)
Der skal dog svejses lidt stivere på tværs i tanken, men det gøres let ved at bore 4x 8-10 mm huller. her indsættes de 2 tværstivere og svejses. .

Nemt, hurtigt og BILLIGT.

MVH.
Nicolai
godt triks :great:

Re: Bedste akkumulering

: 15 feb 2008 15:02
af kaptajnen
Paddy_dk skrev:Hej,
2 x 1500 må være det bedste, (det er også det som Baxi anbefaler).
fordelen er at man hurtigt har den ene tank varm og kun i tilfælde af at der er varme nok starter du opvarmning at tank 2 (styres af føler og ventil). Kan du beskrive nærmere, hvordan det skal virke?
Jeg har lidt svært ved at se det for mig, hvordan man tapper energien ud?
En tegning siger mere end 1000 ord! icon_cheesygrin.gif
De tegninger fra BAXI jeg har set har man nemlig gjort en dyd ud af at beskrive at udtagene skal samles på tankene og tilgangen/udgangen skal sidde på midten af dette samlerør og dermed oplades/aflades tankene ens...


Jeg bruger en gammel olietank og det virker fint. (2 af mine venner gør det samme også uden problemer)
Der skal dog svejses lidt stivere på tværs i tanken, men det gøres let ved at bore 4x 8-10 mm huller. her indsættes de 2 tværstivere og svejses. . Altså stag, men er det virkelig nødvendigt på en 1500L oval olietank, som vendes lodret (står på siden)?

Nemt, hurtigt og BILLIGT. Ja, prisen fejler ikke så meget...

MVH.
Nicolai