Side 1 af 2

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 17:26
af Jesper84
Hej i Baxi forummet

Jeg overtog et hus med et baxi pille fyr2,5 i . Nu er mit ? så om de indstillinger som den har nu er okay eller om den skal justeres lidt.
Huset er på ca.250 m2 fordelt på 2 plan. der er gulv varme på 2 bad værelser men skal ha lavet gulv varme i hele under etagen næste år.

De nuværende indstillinger er følgende:

Alarm + menu
110
H24
L43
B60
r0,0

Alarm + Drift

-20
H0,7
L0,5
P05
no - er dog sikker på den er med iltstyring

Men er der nogle kloge Baxi folk som kan være behjælpelig med at oplyse om det står fint eller det er helt i vejret

På forhånd tak :D

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 17:36
af Jesper84
Følgende tal er aflæst for 5 min siden

Fremløb = 75
Retur = 64
Set = 74
Røgtemp. = 125

Højydelse 47 sek 24
Lav ydelse 10 sek 50
Min/pause = 14

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 17:57
af thy
Jesper84 skrev:Hej i Baxi forummet

Jeg overtog et hus med et baxi pille fyr2,5 i . Nu er mit ? så om de indstillinger som den har nu er okay eller om den skal justeres lidt.
Huset er på ca.250 m2 fordelt på 2 plan. der er gulv varme på 2 bad værelser men skal ha lavet gulv varme i hele under etagen næste år.

De nuværende indstillinger er følgende:

Alarm + menu
110
H24
L43
B60
r0,0

Alarm + Drift

-20
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3
P05
no - er dog sikker på den er med iltstyring

Men er der nogle kloge Baxi folk som kan være behjælpelig med at oplyse om det står fint eller det er helt i vejret

På forhånd tak :D

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 18:04
af Jesper84
takker thy, har jo læst herinde at du er videns manden inde for Baxi :)

Men er det rigligt at ændre disse tal som du har skrevet
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3

hvad med resten ser de okay ud.

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 18:25
af thy
Jesper84 skrev:takker thy, har jo læst herinde at du er videns manden inde for Baxi :)

Men er det rigligt at ændre disse tal som du har skrevet
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3

hvad med resten ser de okay ud.
Det betyder så passer det i hvert fald bedre...så kan vi justere ud fra det..(vi skal vel have tjækket iltstyring inden der færdigs justeres)

Men du kører uden iltstyring....

Hvis iltstyring er i brug skal no ændres til au(tomatisk)

Så skal den calibrerer...osv..

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 18:34
af Jesper84
okay super så prøver jeg sku at ændre de tal der.

godt være det lyder dumt, men hvordan tjekker jeg dette og er det nødvendigt at køre med iltstyring

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 19:22
af thy
Jesper84 skrev:okay super så prøver jeg sku at ændre de tal der.

godt være det lyder dumt, men hvordan tjekker jeg dette og er det nødvendigt at køre med iltstyring

Tja hvis det virker så.... Bruger man i hvertfald ikke unødvendig mange piller og mindre rengøring da den kompenserer for de ændrede forhold..

Hvis du vil køre videre uden iltstyring... Bør der justeres betydelig ned i effekt..

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 19:44
af Jesper84
Okay Thy, Hvis du skulle give et bud på en indstilling med og en uden iltstyring hvordan ville du så sige den skulle se ud icon_cheesygrin.gif

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 21:54
af Jesper84
Jesper84 skrev:Okay Thy, Hvis du skulle give et bud på en indstilling med og en uden iltstyring hvordan ville du så sige den skulle se ud icon_cheesygrin.gif

Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 13 okt 2015 22:40
af thy
[quote="Jesper84"][/

Alarmreset + driftformsknap

-30
høj0,2
lav 0,1
P05
ilt 7 høj og lav
au
*********************

Alarmreset + menu
høj 15
lav 40
blæs 50
*********************************************************************************************************************

Uden iltstyring

Alarmreset + driftformsknap

-20
H 0,2
L 0,1
Po5
No

100%
Sek 19
Blæs 20

30/100%
Sek 20
Blæs 8

MIN 10
Set 80 på begge måder

Sku slå til dine 250m2