Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
geldboks
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 23 aug 2015 18:22
Givet likes: 1 gang

Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

Indlægaf geldboks » 12 okt 2015 21:32

Jeg har installeret en nbe trevejsventil til styring af min varmvandsprioritering. Trevejsventilen virker som den skal, og afbryder forsyningen til huset når der laves varmt vand. Det giver mig dog et problem, da jeg inde i mit hus har monteret en brændeovn med vandtank, som er tilsluttet centralvarmen. Når forsyningen til huset afbrydes, stoppes flowet igennem brændeovnen, som så begynder at koge. Med andre ord kan vi ikke bruge varmt vand når brændeovnen er tændt, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.

Kan opsætningen for trevejsventilen ændres så den aldrig lukker helt af for huset? Eller kan den på en eller anden måde modificeres så hussiden ikke spærres helt af?

Jeg ville lige høre om ovenstående var muligt, før jeg begynder at bygge om på anlægget. Alternativet er en tovejsventil, men så taler vi ombygning og penge op af lommen... (:

På forhånd tak

Hilsen Dan


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

Indlægaf pille bruger » 12 okt 2015 21:58

geldboks skrev:Jeg har installeret en nbe trevejsventil til styring af min varmvandsprioritering. Trevejsventilen virker som den skal, og afbryder forsyningen til huset når der laves varmt vand. Det giver mig dog et problem, da jeg inde i mit hus har monteret en brændeovn med vandtank, som er tilsluttet centralvarmen. Når forsyningen til huset afbrydes, stoppes flowet igennem brændeovnen, som så begynder at koge. Med andre ord kan vi ikke bruge varmt vand når brændeovnen er tændt, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.

Kan opsætningen for trevejsventilen ændres så den aldrig lukker helt af for huset? Eller kan den på en eller anden måde modificeres så hussiden ikke spærres helt af?

Jeg ville lige høre om ovenstående var muligt, før jeg begynder at bygge om på anlægget. Alternativet er en tovejsventil, men så taler vi ombygning og penge op af lommen... (:

På forhånd tak

Hilsen Dan


Hvad med en pumpe på brændeovnen ?
Man kan ikke lave om på funktionen af ventilen, uden at skulle lave om på rørføringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3991
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

Indlægaf Zarge » 13 okt 2015 05:34

Hvis man er lidt fiks på fingrene er det måske muligt at modificere ventilen lidt (motor delen) så ventilen ikke køre helt over... Altså flytte endestoppet, så ventilen ikke lukket helt af for huset... Men det kommer nok an på hvordan ventilen er opbygget...

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Re: Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

Indlægaf Hjemme teori » 13 okt 2015 16:42

geldboks skrev:Jeg har installeret en nbe trevejsventil til styring af min varmvandsprioritering. Trevejsventilen virker som den skal, og afbryder forsyningen til huset når der laves varmt vand. Det giver mig dog et problem, da jeg inde i mit hus har monteret en brændeovn med vandtank, som er tilsluttet centralvarmen. Når forsyningen til huset afbrydes, stoppes flowet igennem brændeovnen, som så begynder at koge. Med andre ord kan vi ikke bruge varmt vand når brændeovnen er tændt, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.

Kan opsætningen for trevejsventilen ændres så den aldrig lukker helt af for huset? Eller kan den på en eller anden måde modificeres så hussiden ikke spærres helt af?

Jeg ville lige høre om ovenstående var muligt, før jeg begynder at bygge om på anlægget. Alternativet er en tovejsventil, men så taler vi ombygning og penge op af lommen... (:

På forhånd tak

Hilsen Dan


Brændeovnen bør/skal da have sin egen pumpe. Så kan det måske også laves så den kan lave varmt vand, så fyret slet ikke behøves køre når brændeovnen laver nok.
Måske det kan fikses når det kommer solvarmestyring til NBE fyrene. Styringen er jo nok ligeglad om det er en brændeovn eller solvarme, der laver varmen. Så skal der bare en pumpe. et par følere og 2 kontraventiler, så skulle det kunne spille. (måske rørføringen lige skal vendes på brændeovnen, det lyder som om du varmer på returen)
Mvh. Sophus



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster