Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tilbagebrand

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
KimP
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlægaf KimP » 15 okt 2016 14:10

Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.

Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.

Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0

Alarm + drift
-30
H1,2
L0,5
P0,5
7,0H
7,0L

Kedeltemp på 79 grader


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7790
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlægaf thy » 15 okt 2016 14:27

KimP skrev:Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.

Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.

Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0

Alarm + drift
-30
H1,2------1.0
L0,5-------0,3
P0,5
7,0H
7,0L

Kedeltemp på 79 grader


Tror måske din driftformsknap lyser det må den ikke..6 mm giver
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

KimP
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlægaf KimP » 15 okt 2016 14:30

Den har ikke lyset.

Prøver med de nye indstillinger

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7790
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlægaf thy » 15 okt 2016 14:33

KimP skrev:Den har ikke lyset.

Prøver med de nye indstillinger


Ved a10 bør du tjække for utætheder og give snoren wd40 på lågen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

KimP
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlægaf KimP » 15 okt 2016 14:44

Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7790
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlægaf thy » 15 okt 2016 14:47

KimP skrev:Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid


Måske vandet bevæger sig anderledes i 6mm de par gange jeg har prøvet ca 15-20 cm op i tank og mega hårdt lag
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

KimP
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlægaf KimP » 17 okt 2016 21:43

Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7790
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlægaf thy » 17 okt 2016 22:09

KimP skrev:Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?


Det skal den jo helst ikke så det er gode tegn.. :great:

Ved lavt forbrug ligger bålet tæt på sneglen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

KimP
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlægaf KimP » 27 nov 2016 13:20

Fyret er stoppet med A11, og jeg kan ikke lave en ny kalibrering. Kommer ikke længere end "76", og stopper med A7 "fejl under kalibrering.

Kan nogen hjælpe med en midlertidig opsætning uden iltsonde?

Har kørt rigtig fint med de indstillinger Thy kom med herover

KimP
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlægaf KimP » 27 nov 2016 14:48

Hvorfor kan jeg ikke få lov til at ændre indstillinger til at køre uden iltsonde? Den vil ikke gemme når jeg trykker på on/off



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online