Denviro 12kw

: 26 sep 2015 00:12
af pjohansen
Hår overtaget hus hvor der står sådan et dejligt fyr som volder lidt problemer, har ikke helt opgivet den endnu, men tanker om at skifte til ny scotte har strejfet flere gange.

Jeg døjer med flere ting.

Fyret kan efter nogle dages kørsel ikke selv starte igen melder E050 (for få piller men der er rigelig) jeg piller brænderen af og gør den ren for de piller der ikke er blevet antændt og starter igen.

Der er ilt styring på fyret og styringen beder om 12% ved fuld last, men her kører den ved nærmere 17% og har ikke set den meget lavere, jeg mistænker min lamdasonde for muligvis at være defekt, og at det er den der bevirker at den af og til ikke vil starte pga. for høj ilt % så den ikke opfanger at pillerne brænder, men bare blæser videre unden at tilføje flere.

Ved fuld last viser min røg temp tæt på de 200C
Har haft fyret skilt af og renses og set at alle røg kølere er skåret over og kun er ca 5-10 cm lange så her har vi ikke så meget afkøling.

Kan man indstille den til at slukke cirkulations pumpen når fyret ikke brænder, som nyere fyr ala scotte, har selv tænkt på blæser relæet om den er kraftig nok til at kunne trække pumpen, da blæser kun kører når fyret kører.

Per

Re: Denviro 12kw

: 26 sep 2015 08:17
af nemocharley
Hej og velkommen til.

Jeg kender desværre ikke dit pillefyr, det eneste jeg ved er at Biovarme forhandler dem.

Det undrer mig det du skriver om røgkølerne - er det den tidligere ejer, som har skåret dem over?

Re: Denviro 12kw

: 26 sep 2015 11:19
af pjohansen
Ja det er tidligere ejer.

Fyret er fra 2006 men han oplyste han først havde sat ind i 2013 altså et brugt fyr.

se billeder som er tager under adskillelse
2 eller 3 af retraderne lå løst hvor der var fri gennemgang, så da de blev sat i igen kom røg temp. ned på ca 180C før var vi i nærheden af 230C
DSC_0746.jpg
DSC_0743.jpg

Re: Denviro 12kw

: 26 sep 2015 12:08
af nemocharley
en rengøring er vist på sin plads :)

Re: Denviro 12kw

: 27 sep 2015 13:11
af Lau
Hold nu op mand! Hvordan kan der komme så meget aske op i overdelen af kedlen??

Re: Denviro 12kw

: 27 sep 2015 14:00
af HR LUCCA
Har ikke forstand på et Denviro fyr , men hvis du kan finde plads til sådan en her i kedlen http://www.hedestoker.dk/3693_driftster ... 90_gr.html kan den styre din pumpe start og stop :wink:

Re: Denviro 12kw

: 04 okt 2015 07:20
af Henrik
Jeg du kan sagtens få den under 100gr i røg temp. Men for at du kan det skal du have alle de rensefjeder op og en børste ned i alle kanaler meget gerne en til en boremaskine. Derefter er kalibring lamdasonde nødvendig og til slut ny pilleafvejning og en stor pilsner :)

Re: Denviro 12kw

: 04 okt 2015 07:24
af Henrik
PS de der røgbremser skal være afkortet ellers er røgtemp alt for lav ca 70gr.

Re: Denviro 12kw

: 07 okt 2015 20:08
af pjohansen
Vil prøve at skille af og rense med stål børste,
Tror jeg vil prøve at købe nyt paknings sæt til brænderen for at se om det kunne hjælpe, tænker der måske kunne være falsk luft, siden jeg ikke kan få den lagt nok ned i ilt %