Hej med jer,
Har længe været i 'smug-læser', men bliver nu nødt til at få lidt input.
Har fået monteret pillefyr i længe og forsøger at få ECL til at virke i stuehuset.
Den primære varmeledning fra længe har 2 stk. T-stykker koblet til radiatorkreds. På fremløb til radiatorkreds har jeg en Danfoss VRB2 - 2- vejs motorventil - på retur en kontraventil. Radiator-kredsen har en separat pumpe.
To-vejs ventilen er anbefalet af Danfoss, men jeg kan ikke på temperatur op på radiatorkredsen.
Er fejlen, at jeg skal bruge en 3 vejs ventil f.eks. Danfoss VRB 3?
Er det kontraventilen, der laver ballade eller pumperne, der modarbejder hinanden?
Jeg har prøvet alle indstillinger på pumpen på radiatorkredsen. Jeg har manuelt haft åbnet ventilen uden ændringer på temperaturen i radiatorkredsen.
Nogen, der har gode forslag?
/Michael
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Installation af ECL Comfort 110
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 24 sep 2015 16:59
Re: Installation af ECL Comfort 110
Hej
Efter mit indlæg brugte jeg flere timer på nettet og fandt løsningen.
Det kan måske fungerer uden kontraventil, men nu havde jeg den og Danfoss angiver en på deres illustration i denne brochure: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VBKTH ... 014_LR.pdf
Til almen viden deling vedlægger jeg skitser på før og efter - der virker
Tak for interessen.
/Michael
Efter mit indlæg brugte jeg flere timer på nettet og fandt løsningen.
Det kan måske fungerer uden kontraventil, men nu havde jeg den og Danfoss angiver en på deres illustration i denne brochure: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VBKTH ... 014_LR.pdf
Til almen viden deling vedlægger jeg skitser på før og efter - der virker
Tak for interessen.
/Michael
- Vedhæftede filer
-
- Epson_27092015113310.pdf
- (331.94 KiB) Downloadet 87 gange