Strømmen ryger når fyret startes :/

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Flammen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1213
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Strømmen ryger når fyret startes :/

Indlægaf Flammen » 20 sep 2015 22:27

aha, derfor der følger sten med en mh, så de kan tænde den op icon_cheesygrin.gif


Brugeravatar
ramad
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 06 nov 2007 20:16
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Broager

Re: Strømmen ryger når fyret startes :/

Indlægaf ramad » 21 sep 2015 17:53

Fejlen er fundet! Det var kabler, der havde været knækkede og så "bare" var tapet op med isoleringstape. En rigtig gør det selv løsning fra den tidligere ejer. Det var ikke engang tapet godt op, så man kunne se kobber stikke ud imellem - så lidt fugt - og så gik det galt... Nu er det blevet monteret korrekt. Det gamle lort er erstattet med nye kabler og fyret kører igen som en drøm.

Tak for alle input :)
/ Rasmus - nu på sæson 6 med Baxi...