Ild brændt ud!!!

: 18 sep 2015 19:21
af Magnus-G
Min R15 fra 2007 med TM-3006 styring skriver Ild brændt ud!!! men det er den ikke. Når jeg trykker på pil op skriver den pause.
Min røg temp er defekt og står på 0 G konstant, men det var ikke noget problem sidste år.

Re: Ild brændt ud!!!

: 19 sep 2015 06:40
af timkenneth
er den med iltsonde? hvis ja kan denne være defekt og melde høj o2, hvilket medfører at styringen tror ilden er brændt ud.

prøv lige engang at tænd og sluk styringen og se hvad den skriver til dig af data (o2, temp, osv.) og få da fat i den pt1000 føler til røg temp, de koster ingenting :great:

Re: Ild brændt ud!!!

: 19 sep 2015 07:02
af mgmone
Hej
Den defekte røg føler frakobles, derefter skal du kalibrerer lambdasonden,
Hilsen Karsten

Re: Ild brændt ud!!!

: 19 sep 2015 07:46
af Magnus-G
Jamen så vil jeg prøve at kalibrere min sonde. vi er egnig om at sonden skal skrues ud og kalibreres i fri luft?

Re: Ild brændt ud!!!

: 19 sep 2015 08:19
af mgmone
At skrue den ud er det optimale, men en halv time uden ild og med lågen åben til brændkammer, før kalibrering kan også gøre det.
Hilsen Karsten
PS du kan bare ringe på 2868 7360 hvis der er problemer med kalibreringen.