Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Sænke elemter ned i skorten

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Jens J
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 90
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Modtaget likes: 4 gange

Sænke elemter ned i skorten

Indlægaf Jens J » 01 sep 2015 09:07

Hej

Vi skal snart ha sænket nye isokern ned i en skorsten, nogen som kender til en evt klo man kan sænke elementerne ned i skorstenen med, eller lige har en ide til hvordan man rammer det næste modul nede i skorstenen


anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Re: Sænke elemter ned i skorten

Indlægaf anderswitt » 01 sep 2015 09:41

Hej da jeg sank isokern ned i min skorsten satte jeg et reb indvendigt i den første isokern rør borede et hul i den første og trak rebet igenmen og en knude udvendigt samlingen lav jeg så i toppen og sank dem ned efterhånden som de var samlet tjækkede det med et spejl efter

Jens J
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 90
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Modtaget likes: 4 gange

Re: Sænke elemter ned i skorten

Indlægaf Jens J » 01 sep 2015 09:55

Blev det ikke lidt tungt til sidst, vi skal sænke ned i en 6 meter skorsten

Optimisten
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Modtaget likes: 1 gang

Re: Sænke elemter ned i skorten

Indlægaf Optimisten » 01 sep 2015 16:04

Du skal bruge et reb som er 2,5 gange skorstenens højde. Skær en rille nederst i det første element. Rebets midte lægges i rillen så det ligger langs elementets yderside. Lad hjælpere holder hver sin ende af rebet. Sænk elementet ned, lim på og det næste element ovenpå, sænk osv. Læg et par stykker træ på toppen af skorstenen så rebene ikke ødelægger piben. To mand kan sagtens holde 6 m. når rebet hviler på pibens top.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.

Jens J
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 90
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Modtaget likes: 4 gange

Re: Sænke elemter ned i skorten

Indlægaf Jens J » 01 sep 2015 21:45

Tak for info det vil vi forsøge



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: J-B, Magpie [Crawler] og 1 gæst