Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
levi

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf levi » 19 feb 2008 21:30

dreamer81 skrev:Jeg sætter den på min akku tank. Tæt på toppen. Jeg vil dermed konkluderer at når den ligger på ca 1mvs, så er tanken fyldt op.

og når jeg så fyrer, og vandet bliver varmere, så vil den stige til max på ca 7mvs.

Og hvis den så kommer under 1mvs, så skal jeg fylde vand på.

Er det korrekt konkluderet?


Du kan montere din vandsøjle måler hvor du vil, om du monterer den i fodhøjde - øjenhøjde, mavehøjde etc. - ja så måler den stadig trykket i anlægget. - Den måler ikke anderledes fordi du sætter den i toppen af akkutanken, hvilket forøvrigt er en fuldstændig tåbelig placering.

Den skal sidde i øjenhøjde, så man altid har et overblik over vandstanden i anlægget.


Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1195
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: JA-stoker 400L m/omrører+Tasso US3
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Geografisk sted: Herning kommune
Kontakt:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf kaptajnen » 19 feb 2008 21:40

levi skrev:
dreamer81 skrev:Jeg sætter den på min akku tank. Tæt på toppen. Jeg vil dermed konkluderer at når den ligger på ca 1mvs, så er tanken fyldt op.

og når jeg så fyrer, og vandet bliver varmere, så vil den stige til max på ca 7mvs.

Og hvis den så kommer under 1mvs, så skal jeg fylde vand på.

Er det korrekt konkluderet?


Du kan montere din vandsøjle måler hvor du vil, om du monterer den i fodhøjde - øjenhøjde, mavehøjde etc. - ja så måler den stadig trykket i anlægget. - Den måler ikke anderledes fordi du sætter den i toppen af akkutanken, hvilket forøvrigt er en fuldstændig tåbelig placering.
Det passer vist ikke levi!
Den må vel måle fra instrumentet til toppen af hans åbne ekspansion!
Derfor er placeringen vel ikke ligegyldig, men selvfølgelig skal den være et letlæseligt sted efter fyrbøderens smag.
Trykket vil i hvert fald være anderledes!
Man skal bare vide hvad den skal stå på når anlæget er fyldt...


Den skal sidde i øjenhøjde, så man altid har et overblik over vandstanden i anlægget.
Senest rettet af kaptajnen 19 feb 2008 21:45, rettet i alt 3 gange.
Mvh Peter

JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

levi

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf levi » 19 feb 2008 21:42

kaptajnen skrev:
levi skrev:
dreamer81 skrev:Jeg sætter den på min akku tank. Tæt på toppen. Jeg vil dermed konkluderer at når den ligger på ca 1mvs, så er tanken fyldt op.

og når jeg så fyrer, og vandet bliver varmere, så vil den stige til max på ca 7mvs.

Og hvis den så kommer under 1mvs, så skal jeg fylde vand på.

Er det korrekt konkluderet?


Du kan montere din vandsøjle måler hvor du vil, om du monterer den i fodhøjde - øjenhøjde, mavehøjde etc. - ja så måler den stadig trykket i anlægget. - Den måler ikke anderledes fordi du sætter den i toppen af akkutanken, hvilket forøvrigt er en fuldstændig tåbelig placering.
Det passer vist ikke levi!
Den må vel måle fra instrumentet til toppen af hans åbne ekspansion!


Den skal sidde i øjenhøjde, så man altid har et overblik over vandstanden i anlægget.


Ja du har ret - sorry - sidder og sover, tænkte på et manometer - klokken er for mange, jeg er træt :0)

Sorry. :0)

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1195
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: JA-stoker 400L m/omrører+Tasso US3
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Geografisk sted: Herning kommune
Kontakt:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf kaptajnen » 19 feb 2008 21:44

Alt iorden, jeg kom også i tvivl om hvad du mente og faktisk rettede jeg mit indlæg flere gange... icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter

JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Kontakt:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf dreamer81 » 19 feb 2008 22:22

thy skrev:tryket vil ikke stige med åbenekspention

det vil vel stige til 0,7 bar?

Vandsøjlemåler er jo egentligt også en trykmåler, bare en anden skala?


Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1195
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: JA-stoker 400L m/omrører+Tasso US3
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Geografisk sted: Herning kommune
Kontakt:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf kaptajnen » 19 feb 2008 22:33

dreamer81 skrev:
thy skrev:tryket vil ikke stige med åbenekspention

det vil vel stige til 0,7 bar?

Vandsøjlemåler er jo egentligt også en trykmåler, bare en anden skala?
Yepper, 7m svarer til 0,7 bar...
Mvh Peter

JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf dreamer81 » 19 feb 2008 22:51

kaptajnen skrev:Du kan jo ikke nøjes med 1 mvs, idet der jo er 7m fra gulvet op til vandspejlet af din åbne ekspansion. Derfor er det korrekte udlæsning 7m minus afstanden fra gulvet op til selve måleinstrumentet.

Eksempel:
Måleinstrumentet sidder 1.5m over gulvet.

Ergo skal du udlæse 7-1.5=5.5mvs

Det nemmeste er nok at have radio/mobilkontakt til en oppe ved ekspansionen og så notere dig vandsøjle standen på måleinstrumentet (lav evt en markering)...

Husk at overløb fra ekspansionsbeholderen skal komme væk på forsvarlig vis..


De 5,5 er jo hvis akku tanken+røret op til eks. beholder er fyldt?
Hvis kun akku tank skal være fyldt så må det jo blive ca 1 mvs. (hvis meteret sidder 1m fra toppen af tanken)?

Vil man på et koldt anlæg fylde vand helt op til ekspansionsbeholderen? Eller kun akku tanken?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7663
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf thy » 19 feb 2008 22:57

man fylder op til det løber ud af over løb på ekspantions beholdern.. så vil der løbe noget mere ud når du varmer op første gang og så sku det passe sig selv der efter..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf dreamer81 » 20 feb 2008 07:06

thy skrev:man fylder op til det løber ud af over løb på ekspantions beholdern.. så vil der løbe noget mere ud når du varmer op første gang og så sku det passe sig selv der efter..

det var meget. Hvorfor skal der saa meget vand paa??

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7663
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

Indlægaf thy » 20 feb 2008 08:20

ellers vil det ikke virke....
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20