Side 1 af 9

Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 21 jan 2008 19:54
af dreamer81
Jeg har fået lavet en akku tank ved en smed. Jeg havde så en VVS mand ude og skulle give et tilbud på at slutte det til. Han mente dog at tanken var lavet forkert. Jeg har vedlagt et billede af fronten på tanken med studserne.

Han mener at rørene til fremløb fra kedel (D) og fremløb til varmesystemet (E) sidder for lavt (de sidder 20 cm nede i forhold til toppen).

Han mener også at studserne i bunden sidder for højt (20 cm fra bunden). Det er studser til bunden af kedlen og retur fra varmesystemet. H og I.

Kan det virkelig passe???


Jeg er til dels enig i at E sidder for lavt, da det varme vand som ligger 20cm over D og E aldrig vil blive brugt???? Men behøver jeg flytte D op også???

Med hensyn til H og I så kan jeg ikke helt forstå hvorfor de sidder for højt? VVS manden mener at det vand som ligger under H og I aldrig vil blive brugt heller?????

Kan nogen venligst opklare dette mysterie for mig så jeg ikke skal til at have for meget svejset om?



Billede

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 22 jan 2008 20:34
af levi
Jeg tror jeg ville finde mig en anden vvs-mand.

Studsenes placering er en vigtig faktor, men en laddomat sørger for en jævn gennemstrømning i akkutanken, og kompencerer for studsenes placering.

Uden laddomat ville jeg ikke anvende din tank, men med laddomat skal den nok virker ganske udemærket.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 22 jan 2008 21:58
af levi
De her kan garanteret hjælpe dig.

Hils fra mig, så skal du nok få en god pris/Behandling.

http://www.gorlevgulvvvs.dk/kontakt.php

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 22 jan 2008 22:16
af dreamer81
Jeg har laddomat...

men det besvarer ikke mit spørgsmål om hvorvidt studserne til det varme vand skal sidde HELT i toppen af tanken for at udnytte det vand som ligger øverst i tanken

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 22 jan 2008 22:20
af levi
Jo det gør.

Laddomaten sørger for korrekt cirkulation i akkutanken, pumpen til anlægget som sidder på fremløbet tager vandet laddomaten cirkulerer.

Toplagring/Mellemlagring/Bundlagring.

Du behøver ikke tage direkte fra toppen af en akkutank - det gør man meget sjældent.

Du skal tage energien til huset fra den øverste 1/3 del af tanken, det er Toplagringen - og temp. i den hvis du har laddomat er meget jævn.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 14:48
af dreamer81
ok....

lad os sige at mit fyr er brændt ud, og dermed kommer der ikke mere varme i tanken. Laddomaten stopper med at cirkulerer når der ikke er mere ild i kedlen.

Så vil det varme vand på et tidspunkt ligge sig øverst i tanken ovenover studserne....
det drejer sig om de øverste 20 cm.....

Dette varme vand vil jeg vel ikke kunne bruge da det ligger over studserne ????

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 15:23
af levi
Det er ikke et scenarie der kommer til at volde dig problemer.

Cirkulationspumpen til anlægget skal nok suge varmen ud i dit anlæg.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 16:24
af dreamer81
ok, Er der nogen logisk forklaring på dette?

Da ham vvs gutten forklarede mig hvorledes de 110 liter som ligger over studserne og de 130 liter som ligger under studserne i bunden, rent faktisk var spildt, og overhovedet ikke kunne bruges, der kunne jeg egentligt godt følge ham.

Jeg prøver ikke at være dum stædig, men hvordan kan det lade sig gøre at det varme vand som ligger over studserne kan bruges? Når pumpen suger varme ud af tanken til forbrug, vil den vel suge lige så meget koldt vand ind som varmt vand? og dermed bliver temperaturen lav?

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 16:31
af thy
det bliver heller ikke nemt at få den udluftet uden top studs... så vil anbefale en afgang fra toppen... den kunne der side automatisk udlufter lige op i et tstykke, og så tage fremløb til radiatorstreng derfra så vil du have varmt vand hurtig,da varmt van altid vil søge op ad

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 16:37
af levi
En studs til udluftning i toppen - naturligvis, men ikke nødvendigvis fremløb helt oppe i toppen, det har ingen betydning i den daglige drift.