Indlægaf Fiahgt » 20 jul 2015 11:27

Har nu startet mit solvarme op. Det er monteret øst/vest på 40 graders tag. Det giver ganskevidst varme men vil gerne have noget mere ud af det. Kan bare ikke finde ud af hvad flow der skal være i gennem fangerne. Der er 60 rør på hver side af huset og det er monteret med en elios midi styring som bare er monteret som standard ingenting er rettet. Pumperne kører bare fuldfart og der er monteret en flowregulator på begge kredse.


Brugeravatar
JFinderup
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 762
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos P14 & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 29
Årligt forbrug: 6,7
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Flow i vakkum fangere

Indlægaf JFinderup » 20 jul 2015 11:48

Prøv at høre hos producenten - Mine fra VVFS anbefales et flow mellem 50-150 L/m2 pr. time.
Arealet skal være det effektive absorber areal - det er ca. halvdelen af armaturarealet.
Med mine 80 rør er det effektive areal 6,3 M2 - og flow skal så være mellem 300-900 L/h
Det mest effektive er at få reguleret flow løbende i forhold til temperaturen i fangeren - det kræver dog styring og pumpe kan håndtere det.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.