Side 1 af 3

Biomax 16 - Indstillinger

: 30 jun 2015 20:03
af Mark_M
Hejsa allesamen

Jeg vil gerne fintune mit fyr lidt inden jeg slår det over på sommerdrift

Jeg har 177 kvm hus, og er nok lidt under middel i isolering og med 2 etager.

Jeg oplever i øjeblikket at jeg næsten ikke skal rette nogen data, så melder den brændt ud, og hvis den kører med disse indstillinger får jeg ca. 78 grader røg og 67 grader vand, men med en driftydelse på 25% ?

Ideer, forslag ??

KombiFyring - Nej
PauseStop - Nej
PauseStart - 8°
PauseStop - 10°
KedelTemp - 65°
Brændsel - 1,35
RøgTempMin - 65°
RøgTempMax - 200°
StartBrændsel - 30s
PauseBrændsl - 5s
PauseLuft - 3%
PauseTidMax - 60m
RenBlæsTid - 15s
RenBlæsInt. - 45 min
SommerDrift - Nej

Montør Opsætning

Extern start - Nej
BrændselMin - 25%
SnegleMax - 13%
LuftMinimum - 10%
LuftMaximum - 30%
LuftReduce - 10%
TændVarmTid - 15m
TændVarmEff - 82 %
TændLuft - 8%
RegRampeTid - 30s
StopBlæseTid - 10m
RøgStartTemp - 5°

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 01:22
af Nighttrain
Davs Mark_M.
I min verden efter dine indstillinger, så skal du rense fyr en gang om ugen.
Efter hvad jeg kan se ud af det så kører du pause fyring og, der må din kedel være nøj moget indeni ?
Men hvad piller bruger du ?

Mvh Claus.

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 08:25
af Mark_M
Jeg ved faktisk ikke hvad pillerne hedder, de bliver købt privat.

Hvorfor mener du det skal renses en gang om ugen, har du forslag til rettelser eller nogle anbefalede indstillinger i forhold til mit husstørrelsen.

Tusind tak fordi du tog tid til at svare :)

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:28
af Fyrteknik
Røgmin. skal ned på 45 grader,det er grunden til at fyret melder brændt ud.

Og sæt din sneglemax. ned til 8, så køre fyret ;-)

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:33
af Mark_M
Synes bare jeg har set at RøgTempMin og Kedeltemp skal være ens, i forhold til hahomi og Oles indlæg herinde ?

Men vi prøver da :)

Andre forslag :D ?

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:35
af Fyrteknik
Nej ikke flere ændringer nu, disse indstillinger skal nok virke

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:36
af Mark_M
:D tusind tak jeg prøver

Hvordan hvis jeg retter til sommerfyring, skal jeg så også rette indstillinger
Og hvordan med vinterens komme ?

Skal jeg også rense en gang i ugen med dine rettelser ?

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:39
af Nighttrain
Hejsa Mark_M.
Din startbrændsel står til 30, hvis min står til det så soder min til i løbet af en uges tid, og er fuldstændig kul sort indeni.
Jeg kører PauseStop Ja, der får den Startbrændsel første gang 25 og straks efter den er i gang bliver den stillet ned til 10, renser herden hver 10 - 14 og de 6 røgrør samtidig, og så hele fyret en gang om mdr.

Og Pause Stop ja, der kører den op til den ønskede temperatur og stopper akkurat som et oliefyr, med pause på 30 - 45 min i denne her varme tid og bruger ikke noget særlig af piller.

Jeg vil tro din melder brændt ud pga at, den kommer op i temperatur og stopper, og så kan den ikke starte op igen pga din RøgTempMin står til 65°. Prøv at stille den ned til 40. Men det undre mig hvorfor du vil have 75 gr varmt vand, det lyder voldsomt. Og det er klart den går helt ned på 25 i driftydelse når den kører pause fyring, så falder den automatisk i driftydelse for ikke at ramme toppen som er 75 gr. Det er sådan det er, vil jeg tro, men der er sikkert nogle der har en anden mening. Jeg er nystartet pille bruger der er sikker nogle af dem der ligger og lurer der har mere forstand på det end jeg har. Synes de skulle komme med deres mening også.

Mvh Claus.

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:41
af Mark_M
Hvordan ville din anbefaling se ud, alle data ? (be om ;) )

Re: Biomax 16 - Indstillinger

: 02 jul 2015 12:48
af Fyrteknik
Nu er det jo ikke meningen at et biomax
fyr skal gå hverken i pausestop eller pausefyring men køre modellerede og holde temperaturen på set punkt.
Så Mark dit fyr står så godt det kan hvis du ændre de to ting jeg skrev. Skal det stå bedre skal der co2 måles på det.