Side 1 af 1

150 vacumrør

: 17 jun 2015 23:27
af SR1188
Har koblet 5 * 30 rør sammen med frem og retur i 22 kobber rør men er lidt bange for det bare suser igennem den sidste fanger, er der nogle forslag til at koble dem sammen så man får fuld udnyttelse af fangerne da jeg kan aftage alt varmen som de kan producere og mere til :?

Re: 150 vacumrør

: 18 jun 2015 07:27
af John Skov Jensen
Da du har en god afkøling af dit vand grundet dit sandlager vil det sikkert køre udemærket med en styring der kan modulere pumpe ydelsen og dermed ved hjælp af øget flow vil kunne holde solfangeren i ave.
En settemperatur på f.eks 70 grader, hvorefter styringen skruer op for pumpens ydelse ved stigende temperatur. En ups 25-60 vil kunne regulere op til et flow på 500-600 liter i timen hvilket vil være alt rigeligt når man har noget koldt returvand at arbejde med.

Re: 150 vacumrør

: 19 jun 2015 12:26
af Flemming DJ
Med et køligt sandlager, tror jeg ikke, man skal prøve at ramme en given temperatur i fangeren.

Jeg har den overbevisning, at fangeren skal være så kold som muligt og med et højt flow. Så flyttes der mest energi (watt). Og med et sandlager kan man da virkelig holde temperaturen nede. Man kunne fx køre efter at holde en differenstemperatur på 10-15° K ml fanger og lager.

Men, jeg er selvfølgelig enig i, at pumpen skal kunne moduleres.