Side 1 af 2

Styring af varme lagering i sandfang

: 17 jun 2015 21:57
af SR1188
Hej

Har et sandfang under en tilbygning, sandfanget er på 17m3 det fungere fint, når det er tapet for varme ligger det på 14 grader om foråret.

Har en buffertank på 300l og en vvb på 300l.

vil gerne styre det sådan at min buffer tank er første prioritet, kan jeg ikke opnå opnå første prioritet vil den tage anden prioritet sandfanget.

Det vil sige med en difference temperatur på 6 grader vil jeg kører i sandet ved 20 grader i toppen af fangeren og på den måde starte tidligere på året og få noget ud af gråvejer dagene, men det giver mig den udfordring at sandfanget vil kunne tage alt varmen fra så solfangeren aldrig vil nå sin første prioritet selvom der kom masser af sol og høj temperatur i løbet af dagen.

Er der nogle der har en god ide til hvordan jeg skal styre det :roll:

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 17 jun 2015 22:20
af Flemming DJ
Jeg har en tilsvarende "udfordring" med hhv betongulv og solvarmebeholder, dog i lidt mindre skala, da gulvet faktisk stiger i temperatur i løbet af dagen - det gør sandlageret nok i mindre grad - så det kan styres ved at sætte en maxtemperatur på returvandet.

Kan du på samme måde sætte en maxtemperatur på sandlageret, så styringen slår over på den anden tank?

Håber, det gav mening. :)

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 17 jun 2015 23:07
af SR1188
Normalt vil man varme sin vvb op og derefter lade over overskud varme gå i gulvet, men nogle styringer kan lave prioritet så vis solen fangeren ikke er varm nok til at køre i vvb køre den i gulvet og når der så bliver tapet af vvb og bund temperaturen falder vil styringen føle at den nu kan opnå sin første prioritet og varmer på vvb, men i mit tilfælde hvor det er et sand fang vil den aldrig vende tilbage og varme på min tank da solfangeren ikke vil komme op i temperatur da sandfanget dræner solfangeren for varme.

vil tro det måske er noget med at vis min tank falder i temperatur normal temperatur i tank 35 grader i løbet af dagen bliver den 60 grader, skal styringen slukke for sandfanget og nulstille sig selv og på ny starte op og se om der er kommet temperatur nok til at køre in på min lagertank.

det er for for at udnytte alt varmen på gråvejer dage tidlig om morgen og om aften så køre det sidste varme i sandet.

håber det gav lidt mening

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 17 jun 2015 23:10
af SR1188
Glemte at fortælle i forhold til at styre det på retur temperatueren så stiger mit sandfang meget langsomt det er steget fra 14 grader til 24 grader fra sæsongen er startet og til nu

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 18 jun 2015 09:34
af Flemming DJ
Jeg er helt med på problematikken. Det er det samme her, bare i mindre skala. Tænkte nok, sandlageret var meget sultent.

Hvis førsteprioritet er gulvet, varmer den kun på tanken i starten, hvis denne er koldere end gulvet. Når den så går over på gulv, har det jo første prioritet, og der vil den blive til max er nået.

Og modsat, hvis tanken er førsteprioritet.

Der er også en indstilling for pendulladning her i systemet. Men, da den starter med at lade tanken, virker den i praksis som at prioritere tanken først,

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 19 jun 2015 00:35
af ccc28748
Har du mulighed for at sætte en sol måler til din styring, således at det er solens styrke som skifter prioriteten?
Hvilken styring har du iøvrigt?

mvh Carsten

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 20 jun 2015 00:20
af SR1188
Ja det er nok den vej man skal gå med styring via sol måling så det er solen der bestemmer og ikke temperaturen, ved ikke om Min styring kan klare det har en sr1188 fra ultisolar ellers må den kunne bygges sammen med en Lux sencor. Glæder mig til at komme til at lege.

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 20 jun 2015 20:18
af SR1188
Har en sol string fra ultisolar sr1188

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 21 jun 2015 21:23
af Hjemme teori
Kunne det ikke styres med pumpen.
Så den kørte med lav ydelse når temperaturen er lav, så har fangeren mulighed for at blive varm, selvom sandfanget er sultent.

Re: Styring af varme lagering i sandfang

: 21 jun 2015 22:19
af Flemming DJ
Hjemmeteori, du skal faktisk tænke lidt i den modsatte retning her (i hvert fald vedr pladefangere. De yder mest, når deres outputtemperatur er lav, og flowet er højt. Jeg ved ikke med rør).

Så rent ydelsesmæssigt er anlægget nok nærmest perfekt.