Lysføler alarm selvom Lux er 100% ok, hvordan?
: 18 jan 2008 01:41
Endelig lykkedes det mig, at tage B-C'en på "fersk gerning".
Jeg havde jo en del problemer med min lysføler og fik til sidst skiftet denne og lavet modifikationen med deflektorpladen.
Men som jeg var inde på, havde jeg stadig driftstop (nu ialt 4) efter føleren blev skiftet, hvor den melder LYSFØLER alarm i displayet. Det samme er ganske sikkert også sket med den forrige føler, selvom den har faret op og ned i takt med den blev ramt af piller fra faldrøret. Jeg var kommet til den konklusion til sidst, at det havde noget med mængden af piller at gøre, og har i går og i dag justeret en del på mætninger, for at komme problemet til livs.
Men så her til midnat ville jeg lige checke om fyret kørte inden vi gik til køjs, og nej, det stod stille. Åh nej ikke igen. Men til min store "glæde", var det min egen skyld, idet den stod med FEJL OPTÆNDING, da sneglen var kørt tør. Jeg har nemlig rykket sneglen ud af siloen og kører pt test på Stampemøllens piller fra en 200ltr plastic tønde.
Et par sække heldt på og genstart og så bare derud af igen.
Mens fyret så var på vej op i regulering og der kom masser af piller og de brændte godt, stoppede blæseren brat og i displayet stod der LYSFØLER alarm. Lux'ene stod lang tid efter stadig på 93-94 Lux, som følge af, at bålet stadig fortsatte med at brænde ved hjælp af det naturlige træk i kedlen.
Så det er altså helt udelukket, at det har noget med lysføleren at gøre og at der ikke skulle være nok brændsel og flamme. Det skal også siges, at Lux'ene på intet tidspunkt pendler op og ned. De er helt stabile på 93 til 94 det meste af tiden nu, efter udskiftning til ny føler og det er helt fra lavlast op til fuldlast.
Jeg er bange for, at der nu ligger alvorligere ting bag dette end bare lysfølere og mætninger og må nok tage en telefon til NBE i morgen. Chip'en har været af og på og sidder korrekt, men jeg mangler min gamle 10 trins Bio-sim chip at prøve med, øv Den ligger stadig hos Kenneth. Må nok ha' fat i ham også, så jeg kan få den tilbage, da jeg er ret sikker på, at det må være et styringsproblem. Med mindre der er nogen herinde, der kan komme med et godt bud.
Bare det ikke er hele styringen der til sidst skal skiftes
Hvad siger i, nogen der har været udsat for dette før?
Referencer:
viewtopic.php?f=127&t=2400
viewtopic.php?f=125&t=1920&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Jeg havde jo en del problemer med min lysføler og fik til sidst skiftet denne og lavet modifikationen med deflektorpladen.
Men som jeg var inde på, havde jeg stadig driftstop (nu ialt 4) efter føleren blev skiftet, hvor den melder LYSFØLER alarm i displayet. Det samme er ganske sikkert også sket med den forrige føler, selvom den har faret op og ned i takt med den blev ramt af piller fra faldrøret. Jeg var kommet til den konklusion til sidst, at det havde noget med mængden af piller at gøre, og har i går og i dag justeret en del på mætninger, for at komme problemet til livs.
Men så her til midnat ville jeg lige checke om fyret kørte inden vi gik til køjs, og nej, det stod stille. Åh nej ikke igen. Men til min store "glæde", var det min egen skyld, idet den stod med FEJL OPTÆNDING, da sneglen var kørt tør. Jeg har nemlig rykket sneglen ud af siloen og kører pt test på Stampemøllens piller fra en 200ltr plastic tønde.
Et par sække heldt på og genstart og så bare derud af igen.
Mens fyret så var på vej op i regulering og der kom masser af piller og de brændte godt, stoppede blæseren brat og i displayet stod der LYSFØLER alarm. Lux'ene stod lang tid efter stadig på 93-94 Lux, som følge af, at bålet stadig fortsatte med at brænde ved hjælp af det naturlige træk i kedlen.
Så det er altså helt udelukket, at det har noget med lysføleren at gøre og at der ikke skulle være nok brændsel og flamme. Det skal også siges, at Lux'ene på intet tidspunkt pendler op og ned. De er helt stabile på 93 til 94 det meste af tiden nu, efter udskiftning til ny føler og det er helt fra lavlast op til fuldlast.
Jeg er bange for, at der nu ligger alvorligere ting bag dette end bare lysfølere og mætninger og må nok tage en telefon til NBE i morgen. Chip'en har været af og på og sidder korrekt, men jeg mangler min gamle 10 trins Bio-sim chip at prøve med, øv Den ligger stadig hos Kenneth. Må nok ha' fat i ham også, så jeg kan få den tilbage, da jeg er ret sikker på, at det må være et styringsproblem. Med mindre der er nogen herinde, der kan komme med et godt bud.
Bare det ikke er hele styringen der til sidst skal skiftes
Hvad siger i, nogen der har været udsat for dette før?
Referencer:
viewtopic.php?f=127&t=2400
viewtopic.php?f=125&t=1920&st=0&sk=t&sd=a&start=20