Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

hjælp til vv-priotering

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
hans2495
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 23 maj 2015 10:44

hjælp til vv-priotering

Indlægaf hans2495 » 23 maj 2015 10:56

jeg har monteret 3 vejs ventil til L8 og føler til T4 men kan ikke få det til at virke


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: hjælp til vv-priotering

Indlægaf pille bruger » 23 maj 2015 12:39

hans2495 skrev:jeg har monteret 3 vejs ventil til L8 og føler til T4 men kan ikke få det til at virke


Hvis du går ind i menu MANUEL kan du teste om du har sat ledningerne i de rigtige terminaler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.