Kan det virkelig passe ... ???

: 11 maj 2015 18:41
af Carl Erik
Kan det virkelig passe, at Pellux 100 ikke kan lave VV-prioritering på den "normale" måde med en 3-vejs ventil, men kræver 2 separate fremløb med hver sin cirkulationspumpe?

Kan det virkelig passe, at Pellux 100 ikke har behov for en kedelshunt?

Kan det virkelig passe, at Pellux 100 regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne ved at blande fremløbsvandet med returvandet?

sådan synes jeg det ser ud på side 5 (3) her: http://www.dewa-vvs.dk/files/manager/pd ... edning.pdf

hvad siger eksperterne ?

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 11 maj 2015 18:55
af Carl Erik
og så lige et tillægsspørgsmål: Findes der ikke et sted på nettet hvor man kan se hvad alle de underlige VVS-symboler betyder ?

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 13 maj 2015 15:18
af Carl Erik
Er der seriøst ikke en eneste der kan svare på nogle af spørgsmålene ???

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 13 maj 2015 15:30
af nemocharley
nu hvor pellux folket er så lidt aktive herinde, så ville jeg da prøve at skrive til forhandler eller producent - det har hjulpet mig et par gange.

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 13 maj 2015 18:07
af uffev
Carl Erik skrev:Kan det virkelig passe, at Pellux 100 ikke kan lave VV-prioritering på den "normale" måde med en 3-vejs ventil, men kræver 2 separate fremløb med hver sin cirkulationspumpe?

Kan det virkelig passe, at Pellux 100 ikke har behov for en kedelshunt? ja den blander jo det koldevand med det varme for og opnå den ønskede temp på fremløb (vejrkompencering)

Kan det virkelig passe, at Pellux 100 regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne ved at blande fremløbsvandet med returvandet?
JA (vejrkompencering)

sådan synes jeg det ser ud på side 5 (3) her: http://www.dewa-vvs.dk/files/manager/pd ... edning.pdf

hvad siger eksperterne ? sådan er det lavet på min pellux 200 også men jeg har en shunt på fremløb til vvb så jeg ikke kommer over 60 grader, virker i samme princip som til fremløb til hus bare med en manuel shunt

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 17 maj 2015 21:07
af Carl Erik
Tak for indspark ... men jeg synes ikke rigtig jeg kan fange ideen.

For mig ser det ud som om man laver noget h......s varmt vand, og så blander man det bare med koldere vand hvis det ikke behøver være så varmt alligevel.

Lidt li'som hvis man laver en liter kogende vand på elkogeren, og så bagefter blander det med koldt vand for at afkøle det :-)

ang. kedelshunt ... er formålet ikke at opvarme returvandet så der ikke bliver for stor forskel på fremløb og retur ? Det kan man da ikke opnå ved at blande koldt vand i fremløbsvandet, eller ???

Er det bare mig der er totalt fatsvag ?

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 17 maj 2015 23:08
af MichaelK
Min BioWin fungere ca. på samme måde, og det virker perfekt.

Traditionelt set, så lader man jo radiatortermostaterne regulere temperaturen, men
hos mig og andre med rumtermostat og/eller vejrkompensering, så lader vi fyret
blande den rette temperatur. Mine radiatortermostater står fuldt åbne hele tiden, dog
undtagen i de rum, hvor jeg ønsker en lidt lavere temperatur (soveværelse).

Ang. kedelshunt så kommer det jo an på, hvordan kedlen er designet? Min Biowin
opvarmer returvandet inde i kedlen, og har derfor ikke brug for shunt.
På en kedel med traditionelt designet shunt, skal den monteres for at forhindre at en
kold returtemperatur givet kondens i kedlen, og dermed risiko for tæring. Det er et
valg af design fra producentens side, om der skal shunt på eller ej?


Mvh.

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 18 maj 2015 00:27
af MichaelK
En præcisering:
En traditionel shunt blander varmt fremløb i den køligere retur, for at opnå
en bestemt temperatur ind i kedlen. Det sker af årsager, som nævn ovenfor.

Vil også lige påpege at jeg kun har én rumtermostat, og den er placeret i
entreen. Den er indstillet til 21,5 grader, og det er den temperatur styringen
på fyret justerer fremløbstemperaturen til.
Vejrkompenseringen indhenter data fra en udendørs temperaturføler, som er
monteret på min ene gavl (nord). Styringen tilpasser så fremløbstemperaturen
i forhold den min ønskede rumtemperatur, og styre selv alle parametre for at
opnå det.

Fordelen er at det kun skal indstilles én gang, så skal man aldrig bekymre sig
om det igen. Ikke noget med at lave sommer- og vinterindstillinger, det klare
fyret selv.

Om det fungere helt sådan på en Pellux, skal jeg ikke gøre mig klog på, men
gør den det, så kan jeg kun sige at det fungere 100% upåklageligt. På mit fyr
har det kørt siden installationen i 2007, og det har aldrig svigtet.


Mvh.

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 18 maj 2015 18:25
af Carl Erik
Tak for svar MichaelK, det hjalp en hel del.

Det eneste jeg ikke helt har fat i er: Hvis nu fyret får at vide (af rumtermostaten) at der er for varmt i rummet, så blander den vand fra returen i fremløbet.
Hvorfor sænker den ikke bare fremløbstemperaturen (kedeltemperaturen) fra fyret ? For (dumme) mig virker det så'n lidt tre skridt frem og et tilbage.

Re: Kan det virkelig passe ... ???

: 18 maj 2015 19:49
af Zarge
Uden at vide det, vil mit gæt være at det er for at holde temperaturen høj nok i returen... Det et jo ikke nemt hvis kedel temperaturen sænkes for meget, fordi fremløbet til huset kun skal være eks 35 grader... ;-)