: 21 apr 2015 12:58
af noshit
Hej Har et system hvor der er sat solvarme på, og jeg oplever at selv med dage som de sidste med 20 grader udenfor, så opnår vi kun håndvarmt vand. Det kan ikke være rigtig, der sidder en pannex styreboks på. den viser max 38grader varme.

hvad tror i fejlen kan være.

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 14:43
af nemocharley
meget mere info om anlægget vil være en god idé

har du husket at komme solvarmevæske på anlægget?

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 14:45
af dannidines
Planfanger eller vaccuumrør? Og hvad siger temperatur i fangeren?

Hvis der ikke er brugt zinkpasta/kobberstik på vaccuumrør, så kan effekten være VOLDSOMT reducere..

Hvis temperaturen i fangeren er høj, men beholderen kun er lunken, så kan det være luft i solfangerkredsen = nedsat flow

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 16:00
af Ernst Drastrup
Mere info vil hjælpe noget.
Eventuelt et diagram over, hvordan det er strikket sammen.

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 16:01
af noshit
jamen det er et lejet hus og anlægget er installeret af tidligere lejer, så har meget begrænset info om det. Det jeg ved er, der er en solfanger med rør på taget forbundet med en 1000 liter isoleret tank med forbrugsvand inden i. dette er så forbundet med et orlan 18 fyr.

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 16:26
af dannidines
1 fanger af ex. 30 rør på 1000L er ikke optimalt - 300-400L er mere passende, alternativt 30-60rør mere på taget.
noshit skrev:jamen det er et lejet hus og anlægget er installeret af tidligere lejer, så har meget begrænset info om det. Det jeg ved er, der er en solfanger med rør på taget forbundet med en 1000 liter isoleret tank med forbrugsvand inden i. dette er så forbundet med et orlan 18 fyr.

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 22:36
af ccc28748
1000L lunken (38 gr)drikkevand er der stor mulighed for Legionella, så pas på med det.
Jeg synes det lyder meget passende, at 30 rør ikke kan løfte temperaturen til mere end 38 grader
Løsningen er flere rør, eller mindre lager (som Danni også nævnte)

mvh Carsten

kun 38 grader varmt vand

: 21 apr 2015 23:22
af poul efterlønner
Jeg har pannex styring, 66 rør (30+18+18) på taget, og 300 l VVB. Den er oppe på 65 grader til middag, hver dag, når vi som nu, har sol i flere dage.
Det tal der står på styringen er temp. oppe i solfangeren, hvis du trykker på den midderste knap på styringen en gang, får du temp i bunden af VVB, og en gang mere temp i top af VVB (hvis det er monteret rigtigt) efter et øjeblik, går den tilbage til temp i solfanger.

Hvor mange rør er der på taget ?

http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... ing-pannex er styringen magen til denne ?