Svingende tryk i centralvarmeanlæg.

Indlægaf Ollii » 26 mar 2015 10:57

Angående plet kogning sænker du bare temperaturen 14 dage og ser om problemet er løst. Det overlever den kære baxi nok. Løser det problemet
skal du have fundet en løsning på sigt hvor du kan komme tilbage til din oprindelige temp. Måler styringen korrekt? Ellers kan temperaturen nemt ligge
over det du stiller styring til. Eks vis hvis du måler uden på rør eller andet.

Mvh.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.


Monza30
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 03 sep 2010 17:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F 600
Areal: 180m2 + 130m2 garage
Brændsel: 8mm fra Stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: 12-13 tons
Geografisk sted: Kaslund. 5610 Assens. Fyn.

Svingende tryk i centralvarmeanlæg.

Indlægaf Monza30 » 26 mar 2015 13:13

Jeg ved faktisk ikke hvor temperaturfølerene sidder, det er de standart baxi monteret. Der er jo både en føler på fremløb og returløb. Temperaturen aflæses i displayet på kedlen. Dog syntes jeg at de er rimeligt langsomt virkende, men det må vel skyldes Baxistyrringens grundlæggende gammeldags basale virkemåde.

Jeg har tidligere prøvet at køre med en lavere fremløbstemperatur, det tog kedlen tilsyneladende ikke skade af. Så jeg prøver nu at stille den ned til 70 grader.

Kunne problemet skyldes kombinationen: en effektiv kedel som omsætter en stor del af energien fra træpillerne, i form af varme til vandet, sat sammen med en energisparepumpe som kun cirkulere vandet langsomt? Det giver jo mening at hvis vandflowet er langsomt, har det kontakt med varmefladerne i kedlen i længere tid, og derved kunne det tænkes at der opstod pletkogning

Eller er det helt ved siden af?
Christian

Hader ting som går i stykker, specielt når det sker 10 minutter efter lukketid fredag aften.

Brugeravatar
Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 893
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Dagligt forbrug: ca 30 kr. :-)
Geografisk sted: ALS
Modtaget likes: 1 gang

Svingende tryk i centralvarmeanlæg.

Indlægaf Ollii » 26 mar 2015 17:43

Præcis en god teori på hvorfor der opstår pletkogning. Prøv at læse lidt på fastbrændsels forum omkring fænomenet. Der står mange guldkorn.

Mvh.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

Monza30
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 03 sep 2010 17:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F 600
Areal: 180m2 + 130m2 garage
Brændsel: 8mm fra Stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: 12-13 tons
Geografisk sted: Kaslund. 5610 Assens. Fyn.

Svingende tryk i centralvarmeanlæg.

Indlægaf Monza30 » 26 mar 2015 20:32

Har nu stillet temperaturen ned til 70 grader. Umiddelbart er der ikke nogen luft at høre nogen steder selv ved begrænsede strenge til garage. Jeg er spændt på at se hvordan det går de næste par dage.

Det giver så anledning til et nyt spørgsmål: Hvad skal Alpha 2 pumpen så stå på, skal den køre i autoaddapt eller på fast hastighed?
Christian

Hader ting som går i stykker, specielt når det sker 10 minutter efter lukketid fredag aften.