Side 1 af 1

Hjælp

: 19 feb 2015 17:47
af Fimpe Munkberg
Hej
Jeg har lige overtaget en husmands sted, hvor der står en keddel Roca P30 med en styrbox Bio-comfort Woody 4.24.
Jeg kan få fyret på på de 70 g så der kommer varme i huset, som er på 200m2 efter ca 2-2,5 timer stopper fyret og skriver ingen ild.jeg har kørt piller ud i 6 min og fik 1185 . Fyret så nu

Snegle ydelse 1185
Skorsten 7
Ja/nej. Ja

Mætninger
Lav ydelse 13.83
Høj ydelse 42,4
Pauseføring 14,5
Kørsel minut 1

Udstyring
Start døgn 0
Periode længde 500
Næste start 0:00

Rens dirfteffekt
Rens interval 8
Rens tid 5
Min drifteffekt 10
Max drifeffekt 100

Iltstyring

Ilt-pct lav 14,9
Ilt-pct høj 12.0
Nej/ja. Nej

Hjælp

: 19 feb 2015 17:50
af pille bruger
Kig lige den anden tråd du har startet.

Hjælp

: 19 feb 2015 18:00
af Fimpe Munkberg
Pille bruger



Kig lige den anden tråd du har startet. ? Ikke forstået er ny her. Har lidt svært ved at finde rundt story

Hjælp

: 19 feb 2015 18:11
af pille bruger
Fimpe Munkberg skrev:Pille bruger



Kig lige den anden tråd du har startet. ? Ikke forstået er ny her. Har lidt svært ved at finde rundt story
Her er et link til din anden tråd med samme overskrift viewtopic.php?f=180&t=24098

Hjælp

: 19 feb 2015 21:15
af triumph
Et gæt vil være at fyret varmer huset op, går ned i lav ydelse. og når det kommer der ned får det ikke nok piller, så fotocelle ikke kan se ild.
Det jeg ville starte med var:
Lav en pilleafvejning (se manual) og tast afvejningen ind i styring, og starte fyret.
(Nu kender jeg ikke Bio Comfort styringen, men kun Woody.)
Her ville jeg så låse min og max effekt til 100%
Når forbrændinen er konstant, så ændres blæserindstilling høj, indtil flamme får sorte spidser (blæs ned) og så op igen, indtil de sorte sidser forsvinder.
Husk god tid mellem hver justering. Det er en god ide at lade huset blive lidt koldt, så du kan afsætte varmen indtil du er færdig med justering

Så sættes min og max effekt til 20%. Blæs justeres så flamme får sorte spidser, og så lidt tilbage.
Det samme gøres ved 10% (Hvis du starter med at låse forbrænding på 10%, risikere du kedel går ud, derfor er det ofte nemmere først at låse forbændig på 20%)