Side 1 af 1

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 13 feb 2015 10:23
af Jens
Har tilbudt at kigge lidt på en Baxi 2,5, som kører på korn :wink:

Og så må jeg jo lige høre eksperterne herinde, om de har nogle gode indstillinger til sådan en 2,5-er, som nok skal yde mindst muligt. Den har tidligere også varmet nogle stalde op, men skal nu kun levere varme til stuehus på små 300m2.

Ved ikke om den har iltstyring, men tror det ikke :(
Så hvis muligt, så må I gerne liste forslag til både med og uden iltstyring :great:

Håber [tag]Thy[/tag], [tag]Brandsen[/tag] eller en anden Baxi-bruger kan hjælpe med lidt kloge ord :great:

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 13 feb 2015 11:15
af thy
-30 Denne menu Alarmreset+driftformsknap samtidigt der bladres med driftformsknap ellers gemmes indstillinger ikke afsluttes med tryk på on knap
høj0,2
lav 0,1
7 i ilt på begge
au
*********************
Denne menu Alarmreset+menuknap og blad med menuknap afslut med onnknap
høj 15
lav 40
blæs 50

-----------------------------------

Uden iltstyring

-20
H 0,2
L 0,1
-----------------
100%
Sek 20 sek på den høje justeres før den lave.
Blæs 20

30/100%
Sek 20
Blæs 10

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 13 feb 2015 12:33
af Brandsen
Halløj i forum,

Dr Thy indstillingerne er fine, jeg kører også med L 0,1 på min Baxi 2.5 det er rigeligt på denne årstid.

Ellers vil jeg sige, at Baxi kører bedst på korn når det er pingvin vejr, og der rigtigt skal bestilles noget,
det er svært at starte Baxi op på ren korn, skal helst lidt træpiller til at få gang i bålet, og 'fise fyring'
er heller ikke så nemt. Jeg kører derfor med træpiller når der ikke kræves så meget varme, og ellers
træpiller og andet godt når der ikke er det store varmebehov.

Iltstyring kommer især til sin ret, når man veksler lidt mellem brændsel, fordi man jo ikke står ved
siden af fyret og justerer manuelt hele tiden, det er iltstyringen super til.

Og så er trækstabilisator nærmest et 'must have' på alle Stokere, det giver en langt mere rolig forbrændig
i brændkammeret, og sparer oven i købet en smule på brændslet.
De fleste Baxi MultiHeat kører med 10 Pa som indstilling på trækfætteren.

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 13 feb 2015 12:36
af Jens
Mange tak for de hurtige svar :great:

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 14 feb 2015 17:15
af Jens
Først stor tak til Thy for telefonisk support, da der opstod forvirring fordi det var en prom 104, - og jeg derfor ikke kunne genkende den ene menu.

Den har iltstyring og tallene i "Alarm-reset + diftsformknap" er lagt ind som foreskrevet ovenfor af Thy, i den anden er blæs sat til 50.

Den kører skam også, men ved ikke lige hvor smukt det er :wink:
En typisk sekvens er

Kører på lav - kedeltemp 80-81 grader :
Føder 0,1 hver 25 - 30 sekund, blæser viser nul (kører altså minimum), ilt% viser mellem 14 og 17

Kedeltemp falder
Føder 0,1 hver 15 sekund, blæser viser stadig nul da ilt% stadig ligger mellem 14 og 17

Efter et stykke tid (nogle gange når den at gå på høj inden det sker) - så begynder ilt% at falde

Og så er det pokker tager ved den, - blæseren accelerer op på 50 i løbet af meget kort tid og ilt% falder helt ned til 0 og masser af røg ovenud af skorstenen.

Så brøler den afsted og får efter lidt tid ilt% opad igen, - ligger omkring 7 i kortere tid hvorefter den fortsætter opad.

Den ender så tilbage hvor det hele startede med en kedeltemp på 80-81 grader, og efter lidt tid starter hele sekvensen igen.

Og jo det giver da absolut varme, men ville være dejligt med lidt mere jævn kørsel og knap så meget røg op af skorstenen.

Skulle nogen have nogle ideer til mere jævn kørsel, så modtages de gerne - så jeg har lidt at byde ind med næste gang jeg kommer forbi den.

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 14 feb 2015 17:30
af thy
Jens skrev:Først stor tak til Thy for telefonisk support, da der opstod forvirring fordi det var en prom 104, - og jeg derfor ikke kunne genkende den ene menu.

Den har iltstyring og tallene i "Alarm-reset + diftsformknap" er lagt ind som foreskrevet ovenfor af Thy, i den anden er blæs sat til 50.

Den kører skam også, men ved ikke lige hvor smukt det er :wink:
En typisk sekvens er

Kører på lav - kedeltemp 80-81 grader :
Føder 0,1 hver 25 - 30 sekund, blæser viser nul (kører altså minimum), ilt% viser mellem 14 og 17

Kedeltemp falder
Føder 0,1 hver 15 sekund, blæser viser stadig nul da ilt% stadig ligger mellem 14 og 17

Efter et stykke tid (nogle gange når den at gå på høj inden det sker) - så begynder ilt% at falde

Og så er det pokker tager ved den, - blæseren accelerer op på 50 i løbet af meget kort tid og ilt% falder helt ned til 0 og masser af røg ovenud af skorstenen.

Så brøler den afsted og får efter lidt tid ilt% opad igen, - ligger omkring 7 i kortere tid hvorefter den fortsætter opad.

Den ender så tilbage hvor det hele startede med en kedeltemp på 80-81 grader, og efter lidt tid starter hele sekvensen igen.

Og jo det giver da absolut varme, men ville være dejligt med lidt mere jævn kørsel og knap så meget røg op af skorstenen.

Skulle nogen have nogle ideer til mere jævn kørsel, så modtages de gerne - så jeg har lidt at byde ind med næste gang jeg kommer forbi den.
tja det lyder som den ikke har så meget at lave,og derfor feter rundt men som nævnt skal den nok op på L0,2(H0,3) også fordi den går med den ældre prom...

prøv at hæve ilt% til 8,0 på den lave hvis jeg kikker i den manual med korn i opgives ilt% på lav 8-11 ca

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 14 feb 2015 17:36
af Jens
Mange tak.
Det vil jeg prøve, når jeg sandsynligvis kommer forbi den i morgen.

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 14 feb 2015 17:42
af thy
Jens skrev:Mange tak.
Det vil jeg prøve, når jeg sandsynligvis kommer forbi den i morgen.
har den betydelig utætheder giver det også urolig kørsel,

Indstillinger til korn på Baxi 2,5 ?

: 14 feb 2015 21:35
af Brandsen
Halløj i forum,

Arh, hvis en Baxi har været ude at trit med virkeligheden, så lad den dog lige få en chance
til at skyde sig ind på målet, almindelig visdom har det, at ved markante ændringer, så lad
der lige gå 24 timer inden der ændres igen.