Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 12:49
af Toftnisse
Jeg har monteret en kalorifere i min garage for at have muligheden for at kunne få lidt varme på.
Jeg har dog et stort problem, som jeg længe har gået og bakset med - jeg kan ikke få cirkulation gennem kaloriferen. Jeg har haft en idé om, at frem og returløbsslangerne sad for højt i forhold til min ekspansionsbeholder, da vandet bare løber ud af ekspansionsbeholderen når jeg fylder vand på. Jeg har nu flyttet frem og retur længere ned, men det har ikke hjulpet. Jeg har fyldt vand direkte på kaloriferen gennem udluftningsskruen, for at være sikker på, at der var vand nok på. Når jeg løsner udluftningsskruen på kaloriferen, er det som om anlægget suger luft ind og ikke smider det ud. Jeg har søgt lidt rundt på nettet, og kan se, at nogle kaloriferer har fremløb i bunden og retur i toppen, så jeg har også prøvet at bytte rundt på de to, men lige lidt hjalp det.
Jeg håber at der er nogle som har et løsningsforslag.

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 12:59
af levi
Toftnisse skrev:Jeg har monteret en kalorifere i min garage for at have muligheden for at kunne få lidt varme på.
Jeg har dog et stort problem, som jeg længe har gået og bakset med - jeg kan ikke få cirkulation gennem kaloriferen. Jeg har haft en idé om, at frem og returløbsslangerne sad for højt i forhold til min ekspansionsbeholder, da vandet bare løber ud af ekspansionsbeholderen når jeg fylder vand på. Jeg har nu flyttet frem og retur længere ned, men det har ikke hjulpet. Jeg har fyldt vand direkte på kaloriferen gennem udluftningsskruen, for at være sikker på, at der var vand nok på. Når jeg løsner udluftningsskruen på kaloriferen, er det som om anlægget suger luft ind og ikke smider det ud. Jeg har søgt lidt rundt på nettet, og kan se, at nogle kaloriferer har fremløb i bunden og retur i toppen, så jeg har også prøvet at bytte rundt på de to, men lige lidt hjalp det.
Jeg håber at der er nogle som har et løsningsforslag.
Kaloriferer på åben ekspansion kan være noget drilsk noget da en kalorifere er en ret stor modstand at overkomme for et trykløst anlæg - Vandet løber den nemmeste vej, - og i dette tilfælde er det over din veksler ind til huset.

Har du mulighed for at montere kaloriferen efter veksleren - på tryksiden ?, - dette burde løse problemet.

Det gør det naturligvis ikke bedre at din åbne ekspansion sidder i næsten samme højde som din kalorifere.......

En omrokering af din pumpe kunne muligvis også løse problemet - ved åben ekspansion sidder en pumpe som regel på fremløbet i følgende rækkefølge (Kedel, ekspansion, pumpe).

En anden ting er, - du skal have en eller anden styring på din kalorifere - når du får løst dit cirkulationsproblem, - så vil kaloriferen æde al den energi den kan komme i nærheden af, - medmindre der er en form for styring på den :great:

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 13:10
af Landlyst
Som jeg høre det så er det fordi at kalorifæren er for højt oppe i forhold til ekspantionen! Det med modstanden kan så komme sekundært.... Men suger den luft ind, så er den for høj!

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 17:12
af lupo3l
Slukker du din cirkulationspumpe når du lufter ud ?
Jeg kan ikke lufte mit system ud uden den er slukket og der skal helst gå en halv time fra du slukker pumpen, så luftboblerne kan få tid til at søge opad.

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 18:11
af Toftnisse
Kaloriferen sidder ikke højere oppe end ekspansionen. Jeg havde glemt at vise det på tegningen, men netop for at få højde nok på ekspansionen, er der monteret en tee under beholderen (en lukket beholder), med et overløbsrør som kører op over beholderen og ned igen. Jeg vil tro, at der er 15-20 cm. fra kaloriferen og op til øverste punkt på overløbsrøret.
Jeg har haft pumpen slukket når jeg har luftet ud, dog ikke mere end ca. 10 minutter. Det kan være jeg skal prøve med længere tid.
Det med at flytte pumpen over på fremløb har jeg også haft i tankerne, men kunne dette evt. løses ved at montere en pumpe på røret til kaloriferen? Denne pumpe vil jeg så kun have til at køre, når jeg har brug for varme i garagen.

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 19:58
af Landlyst
Prøv lige med et par billeder af det arrangement ved ekspantionen

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 21:34
af Brian B
Hej
Jeg smed en kalorifere op for mange år siden hjemme ved den gamle den ville heller ikke cirkulere så den fik en pumpe på fremløbet så virkede den, så hvis du har en ekstra på lager så prøv det, så kan du slukke den når du ikke skal have varme husk at tænde den i hård frost hvis der er risiko for det kommer i kaloriferen

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 21:54
af Kruse
Er der ingen åbning i toppen af ekspantion beholder?
Luften skal jo kunne komme ud når der fyldes vand i, ellers har den jo ingen effekt.

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 22:00
af Toftnisse
Der er ført et overløbsrør op over beholderen, så vandet kan komme ud. Der er ingen åbning i toppen af beholderen og jeg har ingen problemer med luft i kedlen.

Ingen cirkulation gennem kalorifere

: 10 feb 2015 22:19
af Kruse
Vis det virker er det jo fint, men luften i beholderen er fanget så der har ikke meget effekt. Så er det bare det vand i rørrene der giver trykket.