Side 1 af 1

Kompressor kører hele tiden

: 09 feb 2015 20:27
af Christian Andersen
Har lagt mærke til at kompressoren som følger med fyret, kører meget ofte.
Minimum én gang i timen... Syntes jeg er meget og tænker at der må være en utæthed et sted. Har sprøjtet sæbevand på alle ydre samlinger og der kommer ingen bobler, så ingen utætheder der.
Nogen der har erfaring med denne udfordring?
Fyret står ret langt fra beboelse så ingen problemer med støj, men syntes det er unødig brug af strøm og må og slide udstyret mere end nødvendigt.

Kompressor kører hele tiden

: 09 feb 2015 20:36
af H.S
Hej
Hvad er dit serie nr
Har du prøvet at tage toppen af kedel
hvis det er en af de første har jeg oplevet at fitting (de 2 tee stykker ved magnet ventiler) kan være utæt ved gevind
prøv med øre og sæbe vand

Re: Kompressor kører hele tiden

: 18 sep 2015 09:44
af JLO
Hej.
Samme fejl her. Kompressor kører ca. hvert 45 min.
Fejl har jeg lokaliseret til T-stykke under topplade.
Jeg har leaket med sulfovand, og så vælter det frem med sæbebobler.
Service montør er rekvireret, og det bliver lavet i næste uge.
RTB står i bryggers lige ved siden af soveværelse, så det er trælst af hører
kompressoren starte hver 45 min.

Re: Kompressor kører hele tiden

: 11 okt 2015 20:06
af Christian Andersen
Serienummer: 6783
Har testet med sæbevand på samme sted men uden resultat. Montør mener at det måske kan være en af magnetventilerne der hænger.

Re: Kompressor kører hele tiden

: 12 okt 2015 23:29
af H.S
Christian Andersen skrev:Serienummer: 6783
Har testet med sæbevand på samme sted men uden resultat. Montør mener at det måske kan være en af magnetventilerne der hænger.
Jeg vil nu mene utæthed ved samling
hvis magnet ventil hænger er det bare a med slange og enden ned i vand
eller lidt sæbe på spidsen :oops: og se om det skummer flower.gif