KP 77 indstilling

: 04 feb 2015 08:47
af mic_hael76
Har en KP 77 på mit fastbrændsels anlæg. Den er sat til at starte op ved 40 grader, det vil jeg gerne have ændret til 60 grader. Har søgt på danfos hjemmeside, men leder nok forkert, for jeg finder ikke noget.
Nogen der herinde kan forklarer mig hvordan jeg gør eller sende et link.
På forhånd tak

KP 77 indstilling

: 04 feb 2015 11:22
af John Skov Jensen
En kp77 kan justeres til at aktivere ved en temperatur på mellem 20 og 60 grader
Du drejer på fingerskruen øverst til venstre

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... .C4.01.pdf

KP 77 indstilling

: 04 feb 2015 11:42
af mic_hael76
Der må sidde en form for låst på, for jeg kan kun dreje den til 40 grader.

KP 77 indstilling

: 04 feb 2015 12:02
af John Skov Jensen
Så løsner du bare den lille skrue i midten af fingerskruen, løfter fingerskruen af, fjerner den drejelås, den ligger løst ned over fingerskrue akslen, og så på med fingerskrue igen og den lille skrue til sidst

KP 77 indstilling

: 05 feb 2015 09:43
af mic_hael76
Gjort som beskrevet. Mange tak for hjælpen:-)