Side 1 af 3

Vil ikke modulere

: 01 feb 2015 21:09
af Miklsh
Godaften

Jeg oplever problemer med mit blacstar fyr, som ikke modulere ned når det når setpunkt, jeg har vejet piller, indstillet blæser, renset brænder, jeg har reset styring og lagt nyeste version ind igen.

Nu har jeg sat det til Max 65% i ydelse for at spare lidt piller, så det står bare på 65 heletiden også selvom temp er over setpunkt.

Kan jeg have en defekt styring ? V10

Skal lige siges jeg har kørt en sæson hvor det modulerede fint. Og lagde sig på 20% når det var ved at nå set punkt

Vil ikke modulere

: 01 feb 2015 21:13
af Miklsh
Min PID er 1,2 0,8. Ku nogen ha forslag til ændring ?

Vil ikke modulere

: 01 feb 2015 23:18
af martin_b
Prøv at sætte I ned til 0,3 eller 0,4.

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 18:23
af Miklsh
Hjælper ikke ....

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 18:55
af Oldgaard
Er nød til at spørge, selv om jeg næsten kender svaret ;)
minimum står på 10% ? ( det er før set at folk har overset det ;) )
er den på nettet ?

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 19:18
af Miklsh

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 19:31
af mortenc
hvad står Ydelse stigning/minut til?

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 19:35
af pille bruger
Miklsh skrev:Ja den står på 10 %

http://Www.stokercloud.dk/dev/mikkel4560.html
Hvis du gerne vil have den til at regulere, så skal din I værdi være mindre.
Prøv 0.10
Sæt min ydelse til 10% og max ydelse til 100%

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 19:41
af Miklsh
Stigning minut står til 5 %

I er rettet til 0.1

Vil ikke modulere

: 02 feb 2015 19:44
af pille bruger
Miklsh skrev:Stigning minut står til 5 %

I er rettet til 0.1
Så mangler du lige at øge drift% så den kan levere den varme du har brug for.