Side 1 af 2

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 06:16
af elpres
hey, kan man ha 2 stk vvb prioriterings kit tilsluttet sin scotte styring?

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 08:29
af Landlyst
Burde man vel kunne... Men uddyb lige hvordan de skulle styres og hvorfor?

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 08:42
af elpres
Der bliver opsat endnu en metro combi vvb i en bygning tæt på eksisterende installation, hvor der allerede er en metro combi vvb sat op med et prio kit. Og jeg ville jo gerne have at den nye vvb kommer til at virke på samme måde, med prioritet over gulv varmen.

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 08:45
af Landlyst
Vil da tro det kunne lade sig gøre men det kan [tag]pille bruger[/tag] svare på :great:

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 08:47
af fbn
Vil du bruge en varm vandbeholder til gulvvarme ?????

Er det ikke bedre at styre det med en shunt kreds til gulvvarme
Billede

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 08:55
af elpres
Nej ingen vvb til gulvvarme. Vvb prio kit er blot for at prioritere varmt brugsvand før varme i gulv

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 08:58
af pille bruger
elpres skrev:Der bliver opsat endnu en metro combi vvb i en bygning tæt på eksisterende installation, hvor der allerede er en metro combi vvb sat op med et prio kit. Og jeg ville jo gerne have at den nye vvb kommer til at virke på samme måde, med prioritet over gulv varmen.
Styringen kan kun håndtere en vvb med styring fra 2 eller 3 vejsventil.

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 09:33
af Landlyst
pille bruger skrev:
Styringen kan kun håndtere en vvb med styring fra 2 eller 3 vejsventil.
Kan han ikke sætte den ene op som ekstern føler? Men ved godt han så ikke får hævet set punkt til den...

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 10:38
af JFinderup
Nu kender ikke dit anlæg, men du kunne overveje at tilslutte den nye VVB som den første ”radiator” på din varmestreng. Du behøver kun en 2-vejsventil på tilslutningen til VVB’en og undgår at få et evt. tryktab med endnu en 3-vejsventil på din primære varmestreng. Som Ernst skriver, så er vand dovent og vil prøve at finde den hurtigste vej tilbage, dvs. naturen hjælper til med at lave din prioritering. Jeg vil give kritikere af denne løsning at VVB ikke teoretisk bliver lynopvarmet med i praksis kun semilynladet :o)
Jeg har tilsluttet min (eneste) VVB på denne måde og har ikke problemer med at få opvarmet VVB’en hurtigt nok. Der er i hvert fald en mere simpel og potentielt billigere løsning.

Vvb prio kit

: 31 jan 2015 11:57
af fbn
Er der ikke noget med at man evt kan tilslutte en 3 vejs ventil til selve vvb.
Er det nu en kombi vvb så skulle man jo kunne bruge dens interne termostat (tænd/sluk) samt på
en eller anden måde få den til at trække/skifte 3 vejs ventil....

http://vvsgiganten.dk/files/7c75d5b1-02 ... a2b225.pdf
se Side 10 styring med magnetventil