Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med black star

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1113
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Areal: 140
Brændsel: Biopellets din plus
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 36 gange

Problemer med black star

Indlægaf godsejeren » 24 jan 2015 09:00

Garbenfeldt skrev:Ok. Den har jeg ikke haft oppe. Hvor vigtigt er det?



Meget vigtigt da der ellers bliver lukket med aske under bagerste røgslag og røgen ikke kan komme ud
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 907
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 5 gange

Problemer med black star

Indlægaf paw » 24 jan 2015 09:06

godsejeren skrev:

Meget vigtigt da der ellers bliver lukket med aske under bagerste røgslag og røgen ikke kan komme ud

Jep og det kan du også se i videoen, ca 3,5 min henne mener jeg det er, så ud til fyret og få den plade op og få renset dernede, ellers går det sgu galt.

Garbenfeldt
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59

Problemer med black star

Indlægaf Garbenfeldt » 24 jan 2015 09:30

Ok. tak. Det må blive imorgen. Den skal vel køle ned en halv times tid før jeg kan få hånden derned, og det er tiden ikke lige til idag.

Hesa
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Turup Fyn

Problemer med black star

Indlægaf Hesa » 24 jan 2015 09:40

Hej husk også at rense røgrør til skorstendet kan også være ved at lukke. icon_cheesygrin.gif

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 907
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 5 gange

Problemer med black star

Indlægaf paw » 24 jan 2015 09:44

Bare sluk den og når den er færdig med at køle ned, ca 5 min, af med låget rensemekanikken op, og så fisker du den plade op i bunden, som vist i videoen, og skub så meget aske som muligt ned i bunden af kedlen.
I med pladen igen og rensemekanikken og låget på, så kører det igen.
Tager med nedkøling max 10 min med et par gode arbejdshandsker på hvis det er lidt varmt.
PS turde ikke vente til imorgen med det, idet alt det aske du har renset af rensen og kedlen nu ligger nede på pladen og faktisk spærer mere for røgen end det gjorde før du rensede den, men det er dit valg, men turde ikke selv risikere at vente til imorgen.


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3992
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange

Problemer med black star

Indlægaf Zarge » 24 jan 2015 14:29

Det kommer jo an på om han har haft en støvsuger nede i bunden af kammeret... Det vigtige er jo ikke om pladen bliver løftet, men at asken bliver fjernet... ;-)

Garbenfeldt
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59

Problemer med black star

Indlægaf Garbenfeldt » 24 jan 2015 22:07

Jeg har ikke fjernet pladen endnu, men gør det nok imorgen- Men fyret har stort set aldrig kørt bedre end nu hvor jeg har renset det. Det slagger der lå ved brænderen før som jeg irriterede mig så meget over, er der nu ingenting af. Jeg fjerner pladen tror jeg, men der er ikke nogen problemer med hvordan fyret kører. Det er GREAT! :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7446
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Problemer med black star

Indlægaf pille bruger » 24 jan 2015 22:09

Garbenfeldt skrev:Jeg har ikke fjernet pladen endnu, men gør det nok imorgen- Men fyret har stort set aldrig kørt bedre end nu hvor jeg har renset det. Det slagger der lå ved brænderen før som jeg irriterede mig så meget over, er der nu ingenting af. Jeg fjerner pladen tror jeg, men der er ikke nogen problemer med hvordan fyret kører. Det er GREAT! :-)



Du skal ikke fjerne pladen.
Den skal løftes op for at asken kan falde ned i askeskuffen, og så skal pladen tilbage på plads igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Garbenfeldt
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59

Problemer med black star

Indlægaf Garbenfeldt » 24 jan 2015 22:22

Ja ja, det skulle heller ikke forstås som om jeg ville fjere den helt. Men jeg synes ikke askeskuffen går helt der hen i bag. Kan det falde ned ved siden af askeskuffen?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7446
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Problemer med black star

Indlægaf pille bruger » 24 jan 2015 22:27

Garbenfeldt skrev:Ja ja, det skulle heller ikke forstås som om jeg ville fjere den helt. Men jeg synes ikke askeskuffen går helt der hen i bag. Kan det falde ned ved siden af askeskuffen?


Den burde være lang nok til at det falder i skuffen.
Og ja, det er ikke al asken der altid falder lige ned i kassen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/