Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Drift kontra kW

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Drift kontra kW

Indlægaf elvisdk » 20 jan 2015 17:12

Hej

Jeg bemærkede i dag på Woody styringen, at den skrev "DRIFT 43%" og "0.3 kW"
Efter et stykke tid skrev den "20 kW". Fyret var gået ud og skulle varmes op igen.

Nu er mit pillefyr jo en 10 kW, så jeg tænker den beregner tallet udfra returvandet og flowmåleren ?
Eller kører den simpelthen op på 20 kW i en kort periode for at få varmen op ?

Se evt vedhæftede billede.

mvh
Vedhæftede filer
kwforbrug.jpg


xkfc

Drift kontra kW

Indlægaf xkfc » 20 jan 2015 17:52

Jeg tror ikke at et 10kw fyr kan yde mere end 10kw, det må være flowmåler og følere der ikke er 100%

For at effekt beregning er til at stole på, skal frem og returføler sidde i følerlomme uden for fyret, det går slet ikke at man bruger kedeltemperatur som sidder i følerlomme til fremløb og så at returen er bundet udvendig på røret!

Kenneth

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Drift kontra kW

Indlægaf pille bruger » 20 jan 2015 18:06

elvisdk skrev:Hej

Jeg bemærkede i dag på Woody styringen, at den skrev "DRIFT 43%" og "0.3 kW"
Efter et stykke tid skrev den "20 kW". Fyret var gået ud og skulle varmes op igen.

Nu er mit pillefyr jo en 10 kW, så jeg tænker den beregner tallet udfra returvandet og flowmåleren ?
Eller kører den simpelthen op på 20 kW i en kort periode for at få varmen op ?

Se evt vedhæftede billede.

mvh


Det kunne være din indstilling af pulser fra flowmåleren der står forkert i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Drift kontra kW

Indlægaf elvisdk » 21 jan 2015 05:54

Indstillingen fra pulsmåleren er ok.
Der sidder en føler i dyklommen i kedlen, ved ikke om den bruger den til beregninger (?)

Fyret skriver igen "DRIFT 100%" og Ydelse 0.7 kW ved opstart. Er dette normalt ? (var gået ud igen, døjer lidt med at pillerne sætter sig i flexslangen til brænderen).

Jeg har først lagt mærke til dette efter opgradering til 7.0522

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Drift kontra kW

Indlægaf pille bruger » 21 jan 2015 07:12

elvisdk skrev:Indstillingen fra pulsmåleren er ok.
Der sidder en føler i dyklommen i kedlen, ved ikke om den bruger den til beregninger (?)

Fyret skriver igen "DRIFT 100%" og Ydelse 0.7 kW ved opstart. Er dette normalt ? (var gået ud igen, døjer lidt med at pillerne sætter sig i flexslangen til brænderen).

Jeg har først lagt mærke til dette efter opgradering til 7.0522


I StokerCloud, gå ind i pumpeikonet, og se om "Flowmåler liter/puls" er rigtig indstillet efter forskrifterne til din måler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


xkfc

Drift kontra kW

Indlægaf xkfc » 21 jan 2015 07:42

elvisdk skrev:Indstillingen fra pulsmåleren er ok.
Der sidder en føler i dyklommen i kedlen, ved ikke om den bruger den til beregninger (?)

Men hvor er returføleren monteret?

elvisdk skrev:Indstillingen fra pulsmåleren er ok.
Der sidder en føler i dyklommen i kedlen, ved ikke om den bruger den til beregninger (?)
(var gået ud igen, døjer lidt med at pillerne sætter sig i flexslangen til brænderen).

Det er noget møj, ensartet dosering er vigtig.

elvisdk skrev:Fyret skriver igen "DRIFT 100%" og Ydelse 0.7 kW ved opstart. Er dette normalt ?

Ja, det kan godt være rigtigt. Når du bruger flowmåler hænger drift% og ydelse ikke sammen.

Du skal se det lidt som omdrejningstælleren og speedometeret i din bil. Der er mange forskellige omdr. op i fart hver gang du skifter gear, og bilen kan også stå i tomgang, når du så skal ned i fart og kobler ud, går omdrejningstælleren jo ned, men bilen kan rulle langt med høj fart.

Helt på samme måde tager det tid at fylde kedlen med energi inden flowberegningen ser det, og når der skrues ned så er der akkumuleret en masse energi i kedlen.

elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Drift kontra kW

Indlægaf elvisdk » 21 jan 2015 07:55

Hej og tak for jeres svar.

Pulsmåleren står til 1 liter / puls. Gennemsnitlig kører den 400-700 liter igennem pr time. Lyder det af meget lidt ?
Jeg kan huske, at jeg lavede det om fra 10 til 1 liter / puls, men kan ikke huske hvorfor :-O

Det er denne jeg har købt
http://www.dvcenter.dk/flow-maler-3-4.html
(og der står selvf. 10 liter / puls) :roll:

Returføleren sidder ca 20 cm fra indgangen til kedlen (kunne ikke få den tættere på pga tilslutningen).

Nu har jeg så ændret liter / puls til 10. Det resulterer så i, at stokercloud skriver 32% ydelse og 36 kW ydelse (?)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... kristensen
Senest rettet af elvisdk 21 jan 2015 08:08, rettet i alt 1 gang.

JClausen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 63
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Givet likes: 1 gang

Drift kontra kW

Indlægaf JClausen » 21 jan 2015 08:07

Jeg kan helt tilslutte mit xkfc's forklaring. Et andet eksempel der viser at pulsmålerens visning ikke hænger direkte sammen med brænderens ydelse er følgende: Tag en situation hvor brænderen slukkes mens kedlen er varm. Hvis cirkulationspumpen kører, vil der nu hentes en effekt ud af kedlen, f.eks. 3 kW, selvom brænderen er slukket. Situationen ses ofte på mit anlæg.

elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Drift kontra kW

Indlægaf elvisdk » 22 jan 2015 18:48

Jeg kan ikke lige få dette til at hænge sammen.

Hvis jeg kigger på min cirkulationspumpe (Grundfos Alpha2 25-60) og dens ydelsestabel ved f.eks 7 watt, pumper den ca 0.5 m3 vand i timen (altså ca 500 liter / timen).

Det hænger ikke helt sammen med databladet på flowmåler mht 10 liter / puls, hvor den har vist 5-6 m3 vand i timen. Hvis jeg så derimod sætter liter / puls ned til 1 igen, passer flowmåleren med cirkulationspumpen.

Jeg kan ikke få andet resultat, end at beskrivelsen fra butikken der leverede flowmåleren er forkert. Jer med flowmåler, hvad står jeres på og hvor meget vand kører i igennem ?

JClausen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 63
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Givet likes: 1 gang

Drift kontra kW

Indlægaf JClausen » 23 jan 2015 07:27

Min energi/flowmåler og pumpen er monteret i hver sin ende af systemet, hhv. fyrrum i udbygning og kælder under stuehuset (hvor jeg sjældent kommer pga. besværlig adgang), så jeg har aldrig prøvet at sammenligne visningerne. Men det er er spændende spørgsmål om der bliver vist det samme flow...



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster