Side 1 af 4

Pellux 100

: 03 jan 2015 11:14
af solhoi
Hej

Jeg søger forslag til bedre drift af fyret, længere drift og lange stop.

Grund indstillinger på fyret
Kedel temp 70 gr
Hysterese 5 grader
Motor stunt på varmeanlægget styret af fyret
Ingen shunt på kedlen
Ingen iltstyring
Hus 189 kvm
Værksted 125 kvm.

Hvordan reducerer jeg effekt på brænderen.

Er fortrolig med styringen, så kom bare med forslag.
Mvh. solhoi

Pellux 100

: 03 jan 2015 13:36
af Allan1575
solhoi skrev:Hej

Jeg søger forslag til bedre drift af fyret, længere drift og lange stop.

Grund indstillinger på fyret
Kedel temp 70 gr
Hysterese 5 grader
Motor stunt på varmeanlægget styret af fyret
Ingen shunt på kedlen
Ingen iltstyring
Hus 189 kvm
Værksted 125 kvm.

Hvordan reducerer jeg effekt på brænderen.

Er fortrolig med styringen, så kom bare med forslag.
Mvh. solhoi
Jeg har sat min til at køre 50% ydelse
Hysterese 15
Ilt-styring er en god investering
Kedel temp 70 grader

Pellux 100

: 03 jan 2015 15:30
af solhoi
Hej
Hvordan indstiller du 50% ydelse

Hilsen Solhoi

Pellux 100

: 03 jan 2015 15:33
af nemocharley
Da jeg ikke kan halvere ydelsen på mit fyr, har jeg søgt at reducere antallet af opstarter via en buffertank.
Men halveringen af ydelsen ville da være billigere og nemmere :)

Pellux 100

: 03 jan 2015 15:36
af Allan1575
solhoi skrev:Hej
Hvordan indstiller du 50% ydelse

Hilsen Solhoi
Inde i service menuen på brænderen

Pellux 100

: 03 jan 2015 15:47
af fyrkat
start med at indtaste kode under service
Brænder
pil ned indtil der står service
pil ned 4 gange indtil der står
power max den kan du så ændre til 50%

Pellux 100

: 03 jan 2015 17:00
af solhoi
Tak for svaret, hvad kører i kedel temperatur og hysterese.

Pellux 100

: 03 jan 2015 17:10
af Allan1575
solhoi skrev:Tak for svaret, hvad kører i kedel temperatur og hysterese.
Var lige ude og fylde piller i, så tjekkede det lige.
Kedel 70 grader
Hysterese 20 grader :great: :great:

Pellux 100

: 03 jan 2015 18:54
af fyrkat
solhoi skrev:Tak for svaret, hvad kører i kedel temperatur og hysterese.
Kedeltemperatur 65
Hysterese 15

Pellux 100

: 04 jan 2015 19:55
af mchlbk
Vær lige opmærksom på, om 50% ydelse vil kunne holde dit hus tilstrækkelig varmt. Det afhænger af isolering mv. Jeg har pt. min på 60. I starten og slutningen af fyringssæsonen står den som regel på 50. Er det isvinter og stærkt blæsende sætter jeg den yderligere op. Man må prøve sig frem.

Jeg bruger hysterese 20 grader og temperatur 70 grader.