Side 1 af 5

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 20:40
af Hilding
Nogen venlig sind her inde der vil hjælpe mig? Jeg bruger en BioMax 16 som frem til for nogle dager siden virket helt fint. Men når udetemperaturen faldt fra 5-10 °C ned til minus 2 °C blev radiatorerna lunke og vandet i kranen helt koldt :(

Boligen er et hus i to etager på 162 kvm. Hvordan får jeg op værmen igen? Hvilke instillinger skal ændres? Jeg har førsøgt læse på selv og ændret en del. Lige nu står de sådan her men det er stadigt ikke varmare efter 2 timer;

KT: ca 70 grader
RT: ca 100 grader

Kombifyring: ja
Kedeltemp.: 70 °C
Brændsel: 1,80
Røgtempmin.: 50 °C
Røgtempmax.: 250 °C
Startbrændsel.: 28
Pausebrændsel.: 5 sek
Pauseluft.: 8 %
Renblæstid.: 10 sek
Renblæsint.: 20 min
Sommerdrift: nej
Pausestop: nej
Pausestart: 10 °C
Pausestop: 3 °C

Brændselmin.: 5 %
Sneglmax.: 15 %
Luftmin.: 8 %
Luftmax.: 40 %
Luftreducer: 8 %
Tændvarmtid: 15 min
Tændvarmeff.: 100 %
Tændluft: 10 %
Regrampetid: 20 sek
Stopblæsetid: 6
Røgstarttemp.: 8 °C

(Undskyld lidt dålig stavning, jeg er svensk)

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 20:44
af nemocharley
kan du ikke bare sætte kedeltemp lidt op? evt. øge hastigheden på pumpen?

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 20:49
af Hilding
Tak for svar!

Jeg har sat op kedeltemp. fra 60 °C til 70 °C idag men jeg skal måske prøver sætte op den endå mere. Er 80 °C rimligt?
Jeg hved desværre ikke hvordan man "øger hastigheden på pumpen"? Kan du gi mig en hint?

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 20:51
af nemocharley
sidder der ikke en pumpe på fremløbet?

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 21:04
af Hilding
nemocharley skrev:sidder der ikke en pumpe på fremløbet?
Jeg var nere i kældern og kiggede men dette går desvære udenfor min hvedskab. Der er en hel masse rør og "ting" på røren som jeg hved ikke hvad de er :(

Men jeg satte i hvart fald op kedeltemp. til 80 % og jeg kende lige nyss, for første gang på hele dagen, lidt lunket vand i kranen. Så jeg håber at det skal gi effekt!

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 21:09
af nemocharley
tag et billede eller to og smid op i tråden her, så er der nok lidt hjælp at hente.

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 22:08
af calle
Siger på forhånd at jeg ikke har forstand på dit fyr, MEN -

Mærk med din hånd på kedelafgangsrøret i toppen af kedlen. Er det brandvarmt så du ikke kan holde fast om det, eller er det lunkent ?

Mærk med din hånd på kedelindgangsrøret i bunden af kedlen. Er det koldt eller lunkent ?

Venlig hilsen

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 22:15
af smokie
Hej hvis du googler Cirkulationspumpe så er det sådan en bandit du skal se efter, den kan være gået i stykker eller du kan mangle vand på fyret, det kan også være en sikring til strømmen til din pumpe der er gået.

Sæt lige dit fyr ned til 70c igen der er ingen grund til at fyret begynder at koge når det ikke kan komme af med varmen.

& skriv lige hvor du kommer fra man ved aldrig om der er en i nærheden som vil kigge forbi for at hjælpe dig.

Hilsen Søren.

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 30 dec 2014 22:25
af Dunker
Helt fint med stavningen nu du er svensker. Men der må godt nok være meget koldt i huset når vandet i "kranen" (fruen) bliver koldt

Koldt ude = koldt inde. Hjælp!

: 31 dec 2014 11:33
af Hilding
Tak alle for jeres vilje at hjælpe!

Efter natten er der nu helt klart varmare i boligen. Det er dog stadigt kun lunkne radiatorer på entreplan også vis de står på 5 af 5 (de på 1:e sal er kolde). Der hvar også varmt vand i fruen nok til et brusebad men det hvar også alt der hvar. Jeg har nu fortsatt undersøgelserne;

#1. Kedelafgangsrøret i toppen af kedlen er tæt på brandvarmt.

#2. Kedelindgangsrøret i bunden af kedlen er lunkent.

#3. Jeg har idag sat ned kedeltemp. til 70 °C igen.

#4. Tak for tipset at google "cirkulationspumpe", jeg fandt den og lampen lyser så den ser ud at virke hvid jeg forstår, se billede.

#5. Jeg kan dog se at der mangler vand i systemet, se billede. Har tidligere set på når en VVSer fyldt på men mangler en vandslange for at kunne ordne det selv. Må ta til byggemarket på fredag og købe en.

#6. Hvad menes med "eller du kan mangle vand på fyret"? Er dette detsamme som at "mangle vand i systemet" eller er det et andet vandforløb til fyret?

Opsummering: At der mangler vand i systemet er nok en del af problemet, især det at der ikke er nogen varme alls på radiatorerne på 1:e sal. Men kan det også forklare at der kun er lunkne radiatorer i entreplan og kun lidt varmt vand i fruen?

Skal prøve få op billederne herefter...
Bild_1.jpg
Bild_2.jpg