har et lille problem med at få mit fyr til at gå højere en 59 gr. selvom det er indstillet til mere..

hjælp hjælp..

på forhånd tak

Andreas

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 19:28
af nemocharley
jeg tror du bliver nødt til at fortælle lidt mere førend folk kan hjælpe dig.

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 20:02
af AndreasT
Det er indstillet til 73
Føde 11 sek
pause 22 sek
Pauserne 10 min
blæser 30%

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 20:39
af Bigfoot
Det er set før at temperatur følere er stået af. Du skal nok have en ny en til fremløb.

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 22:24
af AndreasT

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 22:56
af Bigfoot
jeps...

og husker jeg korrekt, skal du have toppen løften af, og så sidder den ned i en lomme ovre i venstre hjørne bagi.
Den er tilsluttet styringen på to terminaler, bare følg ledningen.

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 23:27
af Ollii
AndreasT skrev:hej

har et lille problem med at få mit fyr til at gå højere en 59 gr. selvom det er indstillet til mere..

hjælp hjælp..

på forhånd tak

Andreas
Er det Pga. føler fejler eller er det fordi den reelt ikke opnår højere temp?
Det kræver en del rens og vedligehold for at køre optimal det fyr du har der.

mvh.

stoker kl2 15 kw

: 28 dec 2014 23:52
af AndreasT
har lige renset det for 14 dage siden..
temp vil bare ikke gå højere end de 59.
problemet er først kommet indenfor de sidste par dage, det har altid gået op på omkring 75

stoker kl2 15 kw

: 29 dec 2014 08:41
af xkfc
Nu er det jo også blevet koldere! kører fyret 100% i ydelse?

stoker kl2 15 kw

: 29 dec 2014 08:46
af timkenneth
har du ikke en nem måde at kontrollere den faktiske temperatur, så du kan udelukke den tempføler?
og den er ikke hoppet ud af følerlommen?
hvor stor er ydelsen og hvor høj er røgtemp?