Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

iltstyring

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 21 dec 2014 20:49

Alle ledninger ser ud til at være intakte og korrekt forbundet.
har lige kalibreret den igen, en del gange i træk, og den ender 21 eller 14.
Men se nu! når den ender på 14 giver den 20,6% ilt på displayet.Som forventet når vi ikke brænder. SUPER
Men ved kalibrering 22 endte den på 2,7%

14 virker jo så til at være korrekt.

Hvad kan man udlede af at den kalibrerer så forskelligt?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

iltstyring

Indlægaf pille bruger » 21 dec 2014 21:20

Kongsonne skrev:Alle ledninger ser ud til at være intakte og korrekt forbundet.
har lige kalibreret den igen, en del gange i træk, og den ender 21 eller 14.
Men se nu! når den ender på 14 giver den 20,6% ilt på displayet.Som forventet når vi ikke brænder. SUPER
Men ved kalibrering 22 endte den på 2,7%

14 virker jo så til at være korrekt.

Hvad kan man udlede af at den kalibrerer så forskelligt?


At sonden er kaput.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 21 dec 2014 21:24

så nemt...
prøver at få en ny i morgen.
så må vi se hva det gir.

Mange tak for al hjælpen

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 23 dec 2014 23:25

HMMM
har skiftet sonden, levering på 1,5 dag. super
men jeg kalibrerer stadig hhv 14-15 og 22-23..
nu må vi se hvad der sker når vi tænder fyret men jeg frygter fejlen er en anden....

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 23 dec 2014 23:45

har kalibreret den nogle gange og det ser ud til at lande på 22.
jeg lagde lige mærke til at da den endte på 14 meldte den straks ca 21% ilt.
Men når den endte på 22 starter den på en ilt på en 4% og stille og rolig over et par minutter stiger den til forventet 20,8%..

nogen der har samme oplevelse....?

anyway.. vi starter og ser...


Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 24 dec 2014 07:15

funger stadig ikke.. kommer over 21 % i ilt.
ilt ønske:13,5-11,5-8,5 blæserkorrigering 20-30-40%
blæser:8-13-23%

effekten låst til 50%: Aktuel ilt 19%

Forbrændingen/asken ser fint ud fra natten igennem. men iflg stokerkontrol har den ligget med ilten oppe omkring 18, ønsket omkring 12 hele natten

Kan iltstyringsprintet være defekt?
Kan fyret være utæt?

go jul..

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

iltstyring

Indlægaf pille bruger » 24 dec 2014 08:39

Kongsonne skrev:funger stadig ikke.. kommer over 21 % i ilt.
ilt ønske:13,5-11,5-8,5 blæserkorrigering 20-30-40%
blæser:8-13-23%

effekten låst til 50%: Aktuel ilt 19%

Forbrændingen/asken ser fint ud fra natten igennem. men iflg stokerkontrol har den ligget med ilten oppe omkring 18, ønsket omkring 12 hele natten

Kan iltstyringsprintet være defekt?
Kan fyret være utæt?

go jul..


Ja, print kan være defekt ( måske kun chippen )
Kig lige de ledninger en ekstra gang til.
Evt. skift ledningerne, og monter efter manualen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 24 dec 2014 11:40

Så kom jeg lige hjem til en stak uforbrændte piller igen... og en herd helt fyldt op...
og jeg ka se på lyskurven at den har været kvalt nogle gange her til formiddag.
ilten stadig på 20% .. icon_cheesygrin.gif
slukker for iltstyringe igen... icon_frown.gif

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 25 dec 2014 10:15

har skiftet alle ledninger og startet om med iltstyring. kalibreret til 14, viste korrekt atmosfærisk iltkoncentration initialt.
starter, kører men regulerer ikke ilt korrekt
men nu gjorde jeg lige en ny observation. jeg lagde mærke til at den regulerer blæseren, men den regulererer ikke op. Ilt indholdet fortsatte med at falde til 3( før jeg slukkede) tiltrods for at den tydeligvis brænde fed Kraftig røg.
underligt nok. den registrere at ilten er lav, ihvertfald på displayet, men gør ingen ansats til at regulere det op?!?!

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlægaf Kongsonne » 25 dec 2014 10:19

foto (3).JPG
se display



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster