Side 1 af 1

Oppe at vende

: 14 jan 2007 10:09
af Batgirl
Nå, fyret var åbenbart slået fra i nat. da temp. har været for høj, sikkerhedsventilen lyste rødt. :( Så er det godt at vi har gulvvarme, ellers var der nok blevet lidt koldt :) Hvordan kan den pludselig bare køre helt derop? Nu har tjekken kørt i 4 mdr uden problemer. Der er nok vand på systemet og der skulle ikke være luft i systemet. Kan det være et eller andet med den termostat, jeg var ved at pille med den igår(men ikke andet end at køre den frem og tilbage, prøvede at "løsne" den lidt, har ikke skilt den ad, da den ser meget speciel ud) Eller kan det være pga vinden, der er ikke trækstabilisator på? Hvis det nu er termostaten, tror I så ikke den lokale vvsmand kan ordne det, det er for dyrt at betale 500kr bare i transport, hvis jeg ringer til Karsten.

VH Janni

: 14 jan 2007 10:19
af Fejer
Jeg går ud fra du ikke har iltstyring. og i så fald vil jeg sige termostat men der er også den mulighed at under drift har stoker fået kørt en masse ind og da den så går på pause så sørger blæsten for at holde gang i bålet så den er knalet på overkog, der er kun en ting at gøre tag din termo kande med ud og kig på hvordan fyret det køre, om det køre meget højt op inden den går på pause eller om der liger meget ufrobrændt brændsel i kammeret når den går på pause.

Hilsen Fejer.

: 14 jan 2007 13:52
af Smedstoker
Jeg tror på vinden når du ingen trækstabilisator har på, jeg havde en masse bøvl med mit inden jeg fik monteret en.

: 14 jan 2007 17:41
af Rasmus
Hej Janni...

Jeg kan slet ikke forestille mig det har noget at gøre med en termostat inde i huset. Det er med garanti fordi du ikke har trækstabilisator på - min gjorde præcis det samme før jeg fik en monteret i skorstenen.

Problemet er, at blæsten får trækket i skorstenen til at blive meget højt. Trækket i skorstenen hiver luft ind gennem kedlen, og det kan blive så voldsomt at det virker som om din blæser kører max - naturligvis kan fyret slet ikke styre det, og det hele går i overkog.

Prøv evt. at åbne din renselem lidt, det vil virke som en trækstabilisator. Hvis det løser problemet, så skal du ha´ fat i en trækstabilisator til næste gang det stormer.

Held og lykke..

Mange hilsner
Rasmus

: 14 jan 2007 18:12
af Smedstoker
Jeg tager den nederste renselem af min skorsten når det blæser kraftig, min skorsten er meget for stor til en stoker, den er 11mtr høj og med et hul på 24cm.

: 14 jan 2007 18:47
af Batgirl
Nu kører fyret igen og det går i pausefyring som det skal. Så det ser ud til, I har ret :thumright: Prøver at åbne renselemmen lidt, næste gang der bliver rigtig knald på vejret.
Tak for hjælpen, Janni

: 14 jan 2007 22:27
af Slivsgaard