Side 1 af 2

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 11:11
af Dixie3500
Hej herinde

For godt et år siden købte jeg et nyt Woody 16 / Blackstar anlæg

Der er ikke monteret ilt styrring.

Men kompressorrens er monteret, og er sat til at give et 1,5sek "nys" for hver 12 kg brændsel
Holder brænde hærden fint ren.

Har kørt fint, efter jeg fik det reguleret ind, med 30 x 16kg sække før askeskuffen er 2/3 fyldt og bliver tømt.

Men har af og til stoppet med alarm "ingen brændsel", på trods af halv til hel fyldt pilletank.

Nu sker det oftere og oftere at anlægget stopper med den alarm, op til 2-3 gange I døgnet.

Cheker hvad der sker når alarmen kommer, og:
Der ligger friske ubrændte piller ude på hærden
Der er INGEN piller I brænderens fremførings snegl??

For mig ser det ud til at brænderens snegl kører for meget / for hurtigt og at pillerne ikke ligger over tænd varme patronen.

Når jeg trykker alarmen ud, så starter den altid igen ved første forsøg.

Men vil nødig skulle ansætte en til at stå fast I fyrrummet, for at genstarte anlæg :(

HJÆLP please....

Mvh Ole

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 12:42
af Oldgaard
Lav en frisk pille afvejning og en ny justering af 10.50.100% blæs

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 13:29
af pille bruger
Dixie3500 skrev:Hej herinde

For godt et år siden købte jeg et nyt Woody 16 / Blackstar anlæg

Der er ikke monteret ilt styrring.

Men kompressorrens er monteret, og er sat til at give et 1,5sek "nys" for hver 12 kg brændsel
Holder brænde hærden fint ren.

Har kørt fint, efter jeg fik det reguleret ind, med 30 x 16kg sække før askeskuffen er 2/3 fyldt og bliver tømt.

Men har af og til stoppet med alarm "ingen brændsel", på trods af halv til hel fyldt pilletank.

Nu sker det oftere og oftere at anlægget stopper med den alarm, op til 2-3 gange I døgnet.

Cheker hvad der sker når alarmen kommer, og:
Der ligger friske ubrændte piller ude på hærden
Der er INGEN piller I brænderens fremførings snegl??

For mig ser det ud til at brænderens snegl kører for meget / for hurtigt og at pillerne ikke ligger over tænd varme patronen.

Når jeg trykker alarmen ud, så starter den altid igen ved første forsøg.

Men vil nødig skulle ansætte en til at stå fast I fyrrummet, for at genstarte anlæg :(

HJÆLP please....

Mvh Ole
Alarm ingen brændsel, betyder at fyret ikke får nok piller, og er ved at gå ud.
Lav en pille afvejning, og juster forbrænding, som vist i manualen.

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 20:54
af Dixie3500
Jeg forsøger at lave en ny afvejning, og ny blæser justering.
Men jeg tror nu ikke at det er problemet.
Der er "flot" flamme ved alle belastninger, og den soder ikke kedlen ret meget.
Lidt sod i røgvender og brændekammer efter 3 paller piller.

OG som jeg skrev, så er der friske ( 12-20 stykker ) ubrændte piller ude I hærden når den er stoppet med alarm.

Mvh Ole

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 21:27
af pille bruger
Dixie3500 skrev:Jeg forsøger at lave en ny afvejning, og ny blæser justering.
Men jeg tror nu ikke at det er problemet.
Der er "flot" flamme ved alle belastninger, og den soder ikke kedlen ret meget.
Lidt sod i røgvender og brændekammer efter 3 paller piller.

OG som jeg skrev, så er der friske ( 12-20 stykker ) ubrændte piller ude I hærden når den er stoppet med alarm.

Mvh Ole
Har du set om fotoføler er ok ?

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 22:09
af HR LUCCA
Dixie3500 skrev:Jeg forsøger at lave en ny afvejning, og ny blæser justering.
Men jeg tror nu ikke at det er problemet.
Der er "flot" flamme ved alle belastninger, og den soder ikke kedlen ret meget.
Lidt sod i røgvender og brændekammer efter 3 paller piller.

OG som jeg skrev, så er der friske ( 12-20 stykker ) ubrændte piller ude I hærden når den er stoppet med alarm.

Mvh Ole
Hvis du har afvejet og kontroleret flammen ved 10.50 og 100 % ydelse og det er ok , skal du prøve og låse den i 10 % og lade det køre 15-20 minutter hvis der er fint flamme , men din lux i display tit er på 0 kan det være foto sensor der er beskidt eller defekt , hvis det er ok skal du hæve min ydelsen , jeg ved ikke hvad styring du har ,men ydelsen skal hæves i det der hedder skorstens træk eller min ydelse under snegl , en sidste fejl du kan have er smuld i siloen , så kan sneglen godt svinge i ydelsen , grunden til du får alarmen ingen brændsel er fordi ilden går ud eller fotosensor ikke kan se ild i længere tid og lukker ned for at undgå herden og kedel bliver fyldt med piller . :wink:

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 22:12
af HR LUCCA
Dixie3500 skrev:Jeg forsøger at lave en ny afvejning, og ny blæser justering.
Men jeg tror nu ikke at det er problemet.
Der er "flot" flamme ved alle belastninger, og den soder ikke kedlen ret meget.
Lidt sod i røgvender og brændekammer efter 3 paller piller.

OG som jeg skrev, så er der friske ( 12-20 stykker ) ubrændte piller ude I hærden når den er stoppet med alarm.

Mvh Ole
Hvis der er friske piller i herden og i askeskuffen tyder det på ilden er gået ud :wink:

Ingen brændsel alarm

: 14 dec 2014 23:36
af Dixie3500
Det er nok smuld der er problemet.
Har lige tømt og renset silo, samt snegl.

Og fyldt nye piller på. Men der er noget smuld i pillerne :-(

Har afvejet, og fik resultat 1370, og anden gang 1340gram. Oprindeligt justeret til 1360, så det er jo tæt på.

Og så har jeg justeret minimum last op fra 15% til 20%

Står ofte på "0 lux" I en rum tid. Men foto sensor er helt ren, og går ofte op på normalt.

Mvh Ole

Ingen brændsel alarm

: 18 dec 2014 07:37
af Dixie3500
FEJL FUNDET!!!!!

Har skrevet en længere historie om det under "fotocelle" men fik den fejlagtig skrevet under "Baxi anlæg"

Det viste sig at være fotocellen som var DREJET nedad.
Ringen som er spændt sammen om fotocellen, og som skal sikre at fotocellens klare plastic åbning vender mod flammen, den var fejl justeret så den klare åbning var drejet ca 30 grader nedad.
Desuden var selve fotocellen, inde i plastrøret for fotocellen, drejet ca 30 grader skævt i forhold til klare vindue i fotocelle.
Og naturligvis ( Murphys lov ) til samme side, så selve cellen var drejet tæt på 60 grader nedad!!! SIDEN NY!!

Jeg har siden installation haft ca 25-35 lux ved lavlast og 65-80 lux ved fuldlast. OG perioder med 0 lux.

I manualen står der IKKE hvor mange lux man skal forvente, OG der står at det er "normalt" med perioder med 0 lux.
Var derfor ikke opmærksom på denne fejl!! Havde flere gange checket fotocelle, men den var jo ren og velfungerende!!

Siden jeg løsnede og drejede styre-ringen på fotocellen ( nu vende "vindue" ca 30 gr opad, men dermed vender selve fotocellen vandret ind mod flammen ) da har jeg set 100 lux HVER gang jeg har checket. :-)

Er nu taget på søen for at passe mit arbejde. Men fyret har kørt stabilt siden justeringen mandag aften..

Håber min erfaring kan hjælpe andre med stop / alarm på "manglende brændsel"

Ole

Ingen brændsel alarm

: 16 mar 2015 10:25
af teamadvice
Hvor det fedt at man kan google og finde et svar på samme problem. Fedt forum og dejligt du tog dig tid til at forklare fejlløsningen Dixie3500.

Jeg har døjet med præcis samme problem i 2-3 uger og har prøvet flere alternativer uden held. Jeg skulle bare have startet med Google :oops:

Tak
/Michael