Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf Zippo_RTR » 06 dec 2014 12:31

pille bruger skrev:
Nej, der kan man bruge vejrkompenseringen, men tidsstyringen vil også virke.



Men hvad nu hvis man gerne vil ungå tidsstyring og vejrkompenseringen, jeg vil bare gerne den køre det varme der er tilbage ind i huset, efter den har varmet VVB op..

Men det er måske ikke sådan det virker eller?
Eller kan det lade sig gøre?


triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3155
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf triumph » 06 dec 2014 12:42

så sætter man en rumtemp føler op, og sætter temp instillingen på rumtermostast til 5 c, så stopper fyret når vvb er varm. 3 vejs ventil drejer, og restvarme køre til hus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf pille bruger » 06 dec 2014 13:25

Zippo_RTR skrev:

Men hvad nu hvis man gerne vil ungå tidsstyring og vejrkompenseringen, jeg vil bare gerne den køre det varme der er tilbage ind i huset, efter den har varmet VVB op..

Men det er måske ikke sådan det virker eller?
Eller kan det lade sig gøre?


3 eller 2 vejs ventilen bruges til at styre varmen ind i vvb.
Når der er fyldt op der, skifter ventilen.
Indstillingerne i styringen bestemmer om driften skal fortsætte eller stoppe.
Pumpen køre videre, indtil temperaturen i kedlen kommer under stop temperaturen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf Zippo_RTR » 06 dec 2014 17:58

triumph skrev:så sætter man en rumtemp føler op, og sætter temp instillingen på rumtermostast til 5 c, så stopper fyret når vvb er varm. 3 vejs ventil drejer, og restvarme køre til hus



Det lyder lidt underligt.. :)

Tempraturen kommer aldrig ned under 5 grader i et rum.. så fyret vil aldrig starte på grund af tempraturføleren, som du siger man skal bruge?

Eller det det for at få pumpen til at blive ved med og køre?

i følge "pille bruger" så er det ikke nødvendigt?

:P

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf Hjemme teori » 06 dec 2014 19:18

Zippo_RTR skrev:
Eller det det for at få pumpen til at blive ved med og køre?

i følge "pille bruger" så er det ikke nødvendigt?

:P


Det er det heller ikke og hvis det var kunne man bare fjerne lusen i styringen og sætte ekstern kontakt til "Ja". Det gør det samme som at sætte en rumtermostat for lavt, det er bare meget billigere og nemmere.

Man kan også undlade batterier i rumtermostaten, så starter fyret heller ikke.
Mvh. Sophus


triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3155
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf triumph » 07 dec 2014 03:05

Zippo_RTR skrev:

Det lyder lidt underligt.. :)

Tempraturen kommer aldrig ned under 5 grader i et rum.. så fyret vil aldrig starte på grund af tempraturføleren, som du siger man skal bruge?

Eller det det for at få pumpen til at blive ved med og køre?

i følge "pille bruger" så er det ikke nødvendigt?

:P


Ville du ikke kun lave vv, og så sende restvarmen ind i huset = fyret starter når der mangler vv, stopper når vvb er varm ?

N P K
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 122
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf N P K » 07 dec 2014 07:16

Du kan sætte ønsket kedeltemperatur til 5 grader så vil fyret kun lave varmt vand og sende det sidste i huset

Men det kræver så at hvis det en dag er koldt og du lige ønsker at fyret laver lidt varme så skal du hæve ønsket kedeltemp igen
Med en trådløs termostat ,ekstern tempføler eller vejrkompensering kan fyret selv klare det

JAVOLA
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Areal: 170
Brændsel: Piller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf JAVOLA » 08 dec 2014 20:56

Zippo_RTR skrev:

Men hvad nu hvis man gerne vil ungå tidsstyring og vejrkompenseringen, jeg vil bare gerne den køre det varme der er tilbage ind i huset, efter den har varmet VVB op..

Men det er måske ikke sådan det virker eller?
Eller kan det lade sig gøre?


Hej
Det kan sagtens lade sig gøre.

Løsningen hedder "Ekstern kontakt styring" som jeg skrev har jeg sat en kontakt på den så jeg manuelt kan skifte mellem sommerdrift = kun VVB og vinter hvor der også laves varme efter behov. Det er rigtigt at man også bare kan fjerne lusen i styringen, men så skal man jo skille den ad hver gang man skifter fra sommer til vinter.

Men kik i mit forrige indlæg, alle de løsninger der kan stoppe/starte fyret kan du bruge. VVB funktionen er at den starter/stopper fyret helt selvstædigt uafhængigt af de andre start/stop løsninger. Det kræver minimum en tempføler i VVB at bruge VVB prioritering.

Pumpe funktionen er som du er inde på. Når fyret er i stop mode køre pumpen indtil den når den indstillet stop temperatur.
Når fyret er gået i stop funktion, vil alle ventiler normalt skifte til varme funktion, derved får du pumpet det varme kedelvand rundt, til pumpen når stop temperatur.

Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf Zippo_RTR » 09 dec 2014 11:28

triumph skrev:
Ville du ikke kun lave vv, og så sende restvarmen ind i huset = fyret starter når der mangler vv, stopper når vvb er varm ?


Jo.. så jeg får udnyttet den resterne varme fyret har lavet ved at lave varmt vand til VVB

så jeg skal endelig bare vide.. ja eller nej.. :P

Når VVB er opvarmet, bliver pumpen så ved med at køre, når VVB temp er opnået?
så det resterne varme i rørene kommer ind i huset. icon_cheesygrin.gif

Uden jeg lave nogle "hardware" ændringer

Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlægaf Zippo_RTR » 09 dec 2014 11:33

JAVOLA skrev:
Hej
Det kan sagtens lade sig gøre.

Løsningen hedder "Ekstern kontakt styring" som jeg skrev har jeg sat en kontakt på den så jeg manuelt kan skifte mellem sommerdrift = kun VVB og vinter hvor der også laves varme efter behov. Det er rigtigt at man også bare kan fjerne lusen i styringen, men så skal man jo skille den ad hver gang man skifter fra sommer til vinter.

Men kik i mit forrige indlæg, alle de løsninger der kan stoppe/starte fyret kan du bruge. VVB funktionen er at den starter/stopper fyret helt selvstædigt uafhængigt af de andre start/stop løsninger. Det kræver minimum en tempføler i VVB at bruge VVB prioritering.

Pumpe funktionen er som du er inde på. Når fyret er i stop mode køre pumpen indtil den når den indstillet stop temperatur.
Når fyret er gået i stop funktion, vil alle ventiler normalt skifte til varme funktion, derved får du pumpet det varme kedelvand rundt, til pumpen når stop temperatur.


Så det du skriver til sidst, betyder jeg skal endelig bare sætte tidssyring på kedelen til at være off?

så vil det hele køre som jeg ønsker mig? :P

Har temp føler på VVB, så det skal bare køre efter den :)

Der er jo 2 tidsstyringer. En på VVB, og en på kedel (varme til hus)

Bare for at få det helt udpenslet, da jeg vil være 100% sikker icon_cheesygrin.gif